Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы

Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2009, 08:30 #1
Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Проблема в том что такой слой бетона не может выдержать опалубка, получается 5тон на квадрат, думал пустить вспомогательные фермы пока бетон затвердеет, но очень накладно, хотелось бы совета, телескопические стойки на такую высоту редкость...

пролет плиты 18 на 9 метров, если балками то металла очень много

заранее благодарен с меня фотки принятого решения и личная благодарность

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 346
Размер:	39.8 Кб
ID:	23088  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 10962
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:39
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Делайте опалубку из металла - стойки-колонны из проката (швеллер, двутавр), обвязочные балки (главные, второстепенные - зависит от шага стоек) - потом это всё благополучно срезать пропан-кислородом.
Телескопических стоек на такую высоту нет - есть рамные леса, но боюсь, что они такую нагрузку не выдержат.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:40
#3
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А можно подробнее что за здание такое, почему такая плита?
HG вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:46
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
А можно подробнее что за здание такое, почему такая плита?
Явно не столовая.
Такая толщина может быть необходима для защиты от излучения, например, в рентгенорадологических клиниках. В подобном случае встречали вариант использования сборных ж/б плит в качестве несъёмной опалубки. Однако плиты пролётом 9м - редкость, ну и всё равно их надо на время бетонирования "подпирать".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:53
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Щаз AMS вам расскажет много интересного про толстые плиты...
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 09:00
#6
pabra

инжинёр-стекольщик
 
Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Сообщений: 41


Обязательная необходимость заливать бетоном все сразу?
*это типо оффтоп, но все таки интересно*
__________________
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:06
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


в том то и дело что ни одной трещены не должно быть, сначало я думал залить плит 600мм, потом ее же использовать в качестве опалубки, но технолгия однако...

Клименко Ярослав, заинтересовало ваше предложение, ребристые плиты сколько на квадрат несут при длине 9 метров если мы их найдем? но боюсь что там должно внутри быть чисто и гладко, как их потом заровнять?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 09:23
#8
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Стандартные стойки, длиной 3м, сбалчиваются пятками друг к другу, а дальше как обычно вилка, деревянные балки (типа "MEVA") несколько слоев, чтобы добрать высоту, ламинированая фанера 18мм. Все просчитать(шаг стоек, устойчивость при длине 6.5м, шаг балок при прогибе фанеры, скажем 1мм и никакого металла(который потом на выброс), все потом разбирается и используется дальше
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:02
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
в том то и дело что ни одной трещены не должно быть, сначало я думал залить плит 600мм, потом ее же использовать в качестве опалубки, но технолгия однако...

Клименко Ярослав, заинтересовало ваше предложение, ребристые плиты сколько на квадрат несут при длине 9 метров если мы их найдем? но боюсь что там должно внутри быть чисто и гладко, как их потом заровнять?
dextron3, всё же поделитесь, что за сооружение...
В том варианте, который видел я, в качестве опалубки использовались пустотки. Правда и пролет там 6.3м. Дело не в том, сколько несет плита, она всё равно подпирается промежуточно на период производства работ. Далее заливается "нижний" армированный несущий слой монолита (толщиной как раз где-то 600), а затем - "верхняя" нахлобучка.

Offtop: P.S. Пустотки есть у ЛАПИДУС2009
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:33
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: 2,5м!
Я такого даже себе представить не мог! Бункер Вервольфа! Интересно какая толщина у объекта "Укрытие"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:42
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


вссе народ я допер это в продожение темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36832
просто теперь над комуникациями нужно организовать обслуживание ,а сверху столовая. пчему 6,5 м ? спросите вы -а как технику загонять? ))
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:47
#12
pabra

инжинёр-стекольщик
 
Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Сообщений: 41


Ахахаха!!!!
Зачет.
__________________
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:57 Мощные несущие леса MEP HD от MEVA
#13
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


Решить Вашу проблему можно с MEP HD Система выдерживает нагрузку 120 кН , высотой до 21 метра. www.meva.de сможете найти диллера и арендовать

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2009 в 11:37.
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:22
#14
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вообче-то ж.б. плита толщиной 2,5м с коэф-ом запаса - это 6.9 тс/м2.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:37
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Ror, ты сам-то по собственной ссылке ходил или нет?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:38
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ror Посмотреть сообщение
Решить Вашу проблему можно с MEP HD Система выдерживает нагрузку 120 кН , высотой до 21 метра. www.meva.de сможете найти диллера и арендовать
Убейте бота....
dextron3
А почему нельзя сделать сборномонолитное перекрытие???
Предлагаю 2 варианта сборно монолитного перекрытия.
1. Армокаркасы(фермы с предустановленной поперечной арматурой) с обетонированным нижним пясом t 200 мм.
2. Жб плиты перекрытия толщиной 300 мм с промежуточными опорами на стадии бетонирования, из плит выпускается щетина в шахматном порядке, и выполняется поверхностное штраблени, для обеспечения совместной работы бетона.

3. Вариант с установкой армокаркасов с подвешиванием опалубки на них, Нижний пояс не бетонируется.


PS. на хрена такая толстая плита????
Если защита от радиации то можно основную плиту сделать несущую, и сделать заполнение баластным бетоном В 7.5

А вообще dextron3 может тебе все таки фотографированием заняться....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:46
#17
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Убейте бота....<...>
Подождем немного. Отзовется - значит, человек нормальный. Нет - так снести недолго
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:52
#18
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Ror, ты сам-то по собственной ссылке ходил или нет?
Это страничка компании где можно найти адрес арендного склада , или отослать запрос по интересующей теме , знаю что в Москве (MosMEVA) есть склад арендный , работают по всей России , представительства в Казахстане , на Украине открывают арендный склад .
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:57
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


в качестве (как всегда) 3,1415здежа.
Цитата:
Если защита от радиации то можно основную плиту сделать несущую, и сделать заполнение баластным бетоном В 7.5
а допустимо в качестве баласта использовать керамзитобетон Д1600?
Цитата:
телескопические стойки на такую высоту редкость...
у пери есть башни из стоек "multiprop" и рам MRK, высота этого хозяства от 4-10,5 метров, а система "multiflex" балки-фермы GT позволяют бетонировать перекрытия толщиной 1,0 м.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:59
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


> Ror : Что это страница компании - и так понятно. Пройдись по ссылке, пройдись - массу нового узнаешь. Например, что страницы именно с таким адресом не существует.