Фундаментная плита для цеха
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита для цеха

Фундаментная плита для цеха

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2009, 10:11 #1
Фундаментная плита для цеха
ssenya
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5

подскажите, можно ли армировать фундаментную плиту в один слой арамтурой диам.12. Плита (60000х20000) заливается на подушку из песка толщиной 200мм, под ним грунт. Нагрузки стен ангара на плиту нет. В цеху будут установлены рельсы для вагонеток с общим весом 1т. (всего 5 штук) и пресс весом 3 т.
Просмотров: 2478
 
Непрочитано 24.08.2009, 10:33
#2
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


ssenya, Пресс то какой, кривошипный, гидравлический, может молот?
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 10:39
#3
ssenya


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5


Извините, гидравлический (для тротуарной плитки)
ssenya вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 10:50
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Типа "Рефей"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 11:14
#5
ssenya


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5


в принципе, да.
ssenya вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 11:22
#6
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


А зачем под цех таких размеров нужна плита? Какой у тебя несущий каркас?
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 11:24
#7
ssenya


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5


прямостенный ангар на своих фунд.блоках
ssenya вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 11:28
#8
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


прямостенный ангар на своих фунд.блоках
Что это за каркас такой? а пролет 20м?
Ранее ты писал:
Нагрузки стен ангара на плиту нет.
Может тебе нужна подготовка под полы?
proekt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 12:06
#9
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Вероятнее всего, как предположил proekt, вы проектируете подстилающий слой для пола. Тогда можете посмотреть МДС 31-12.2007:
"3.4. Бетонные основания толщиной до 100 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100×100 или 150×150 мм, толщиной 100-180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6×6 м, а в особых случаях 3×3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки."
а также пособие к СНиП2.03.13-88, и не забудьте про деформационные швы.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 12:13
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Думаю, Вам нужно прежде всего хорошо уплотнить грунт. Т.е. нужно технику добрую загнать.
А армировать можно и одной сеткой из 12-й посередине толщи плиты, но лучше двумя сетками из 8 АIII понизу и поверху - расход в килограммах тот же, а эффект совершенно другой.
И наверно плиту надо разбить на участки швами, участки сообразно расстановке оборудования. Размер участков 6-8 м.
Какую толщину плиты планируете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 21:35
#11
ssenya


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5


Спасибо, всем. Толщина 100 мм. Остался один важный вопрос: какой эффект от того, если армировать 12-м именно посередине? Может ,я не прав, но я всегда думал, что она работать не будет... Спасибо.

Последний раз редактировалось ssenya, 24.08.2009 в 21:43.
ssenya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита для цеха

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Узлы металлоконструкций и фундаменты для цеха titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.04.2009 15:29
Общая фундаментная плита kiraa Основания и фундаменты 7 13.09.2008 21:54
Фундаментная плита в сейсмике Nic Основания и фундаменты 6 01.11.2005 23:26