Фундаментная плита для цеха
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2478
|
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
Вероятнее всего, как предположил proekt, вы проектируете подстилающий слой для пола. Тогда можете посмотреть МДС 31-12.2007:
"3.4. Бетонные основания толщиной до 100 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100×100 или 150×150 мм, толщиной 100-180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6×6 м, а в особых случаях 3×3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки." а также пособие к СНиП2.03.13-88, и не забудьте про деформационные швы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Думаю, Вам нужно прежде всего хорошо уплотнить грунт. Т.е. нужно технику добрую загнать.
А армировать можно и одной сеткой из 12-й посередине толщи плиты, но лучше двумя сетками из 8 АIII понизу и поверху - расход в килограммах тот же, а эффект совершенно другой. И наверно плиту надо разбить на участки швами, участки сообразно расстановке оборудования. Размер участков 6-8 м. Какую толщину плиты планируете?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 5
|
Спасибо, всем. Толщина 100 мм. Остался один важный вопрос: какой эффект от того, если армировать 12-м именно посередине? Может ,я не прав, но я всегда думал, что она работать не будет... Спасибо.
Последний раз редактировалось ssenya, 24.08.2009 в 21:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Узлы металлоконструкций и фундаменты для цеха | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.04.2009 15:29 |
Общая фундаментная плита | kiraa | Основания и фундаменты | 7 | 13.09.2008 21:54 |
Фундаментная плита в сейсмике | Nic | Основания и фундаменты | 6 | 01.11.2005 23:26 |