Непрочитано 08.09.2009, 16:17 #1
Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной?
Profan
 
Москва
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 13,627

При проектировании административного здания по заданию заказчика необходимо архитекторам запроектировать серверную, отгороженную гермозоной с кондиционированием, с резервом мощности электропитания для 30 серверов, фальшполом. Что это и как это сделать?
Просмотров: 6872
 
Непрочитано 08.09.2009, 23:07
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
серверную, отгороженную гермозоной с кондиционированием, с резервом мощности электропитания для 30 серверов, фальшполом. Что это и как это сделать?
Все перечисленное относится к серверной?...как-то непонятно пока сформулирован вопрос.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 03:06
#3
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


ТЗ читайте. Когда я делал, это выглядело примерно так:
1. Верхний этаж на серверной гидроизолировался, т.е. там делали специальные полы, чтоб серверную не залило. Прямо над серверной и в соседних помещениях. (требования безопасности!) Дверь многослойная бронебойная, отвечающая требованиям безопасности. Стены тоже, 1 стену пришлось снести и сделать ж.б.. Кароче чтоб в помещение не проникли в течении какогото времени, не посню какого.
2. В серверной сделали фальшполы, стандартные из антистатических материалов (это требование точно не помню как звучало), коих великое множество, в этом нет ничего необычного, во всех вычислительных центрах делают фальполы, в совковых учреждениях металлические, мы выбрали какието немецкие, и еще пришлось пандус заказывать, чтоб оборудование завозить, пандус это нестандартная деталь пола, с этим пришлось возится, немцы вроде сделали.
3. Все стены пол, потолок были обшиты металлической сеткой (в отделке или под отделкой), какой и для чего точно не помню, чтото связано с какиммито радио или еще какимито помехами. (давно было).
4. Материал отделки был специальный, материала подбирались из условия ..... кароче чтоб с его поверхности не испускались частицы пыли и по другим критериям.

И архитекторы голову не ломали, все это делалось в связке со специально обучеными людьми, инженерами по радиоэлектронике или типа того, кто серверные организовывает и занимается безопасностью.
В вашем случае нужно найти спецов по этой теме, чтоб определится с оборудованием, каое оно, скок надо места и т.д.. Кароче ищите тех кто будет организовывать эту серверную, завозить оборудование, подключать, налаживать и т.д., от них нужно ТЗ. Сами вы ток фальшпол подобрать можете.

Последний раз редактировалось Rost, 09.09.2009 в 03:16.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 10:15
#4
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Вот еще кое-что нашел.

Последний раз редактировалось progettista, 25.01.2025 в 17:54.
progettista вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 11:08
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Благодарю всех за помощь, теперь будем вникать и разбираться.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 12:13
#6
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Может быть ещё поможет:
Вложения
Тип файла: doc R-78-36-007-99.doc (451.5 Кб, 755 просмотров)
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 12:33
#7
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Спасибо, может и поможет моим коллегам.
Profan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37