Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны

Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2009, 19:24 #1
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Собственно два чертежа до и после если, можно то желательно узнать на какую длину и радиус отгиба





__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 09.11.2009 в 19:32.
Просмотров: 3242
 
Непрочитано 09.11.2009, 22:40
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Собственно два чертежа до и после если, можно то желательно узнать на какую длину и радиус отгиба
Фотограф, это твое творчество?
Я балдею как люди проектируют, хоть бы нормативы смотрели.
- проштудируй раздел о защитном слое бетона
- смотри как правильно делать выпуски в колоннах, какие стержни делать длинными, какие короткими
- радиус гиба арматуры тоже неверный
- анкерные пластины смешных размеров, сразу видно никто их не считал
- 100 мм загиба арматуры очень мало, если там еще и сейсмика анкеровка увеличивается еще процентов на 30%
Простая картинка и столько ляпов

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Даже в железобетоне можно заниматься творчеством
может все-таки не надо?

Последний раз редактировалось MasterZim, 10.11.2009 в 00:22.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 06:58
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


А какой должен быть радиус?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 07:19
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А какой должен быть радиус?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:16
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


А какой должен быть радиус афигеть вопрос
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:35
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А какой должен быть радиус?
Минимальный диаметр оправки 8d
По тем размерам как у тебя обозначены R=126мм, принимай 150
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:39
#7
pas


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Минимальный диаметр оправки 8d
По тем размерам как у тебя обозначены R=126мм, принимай 150
Радиус не 126 мм, а 112 мм, так что радиуса загиба 115-120 мм будет вполне достаточно.
pas вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:32
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от pas Посмотреть сообщение
Радиус не 126 мм, а 112 мм
112мм по внутреннему краю стержня, 126мм до оси (как нарисовано на картинке)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:43
#9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
как нарисовано на картинке..
на фотографии!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:58
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
112мм по внутреннему краю стержня, 126мм до оси (как нарисовано на картинке)
Это минимальный радиус, а вообще радиус отгиба анкеруемого стержня считается по формуле 10d*(1-L1/Lан), где L1 - длина прямого участка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск