Перекрытие между этажом и мансардой...
XomRk
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 3

Всем привет!
Нужна помощь и начну по очереди...
Исх. данные:
Имеется квартира на последнем этаже. Сверху чердак, который я забираю...
Перекрытия в доме - деревянные балки. шаг ~0.8-1 м. сечение балок ~20х20... понятное дело прогнувшиеся...
Цель:
Построить мансардный этаж с подъемом крыши на 1м
Вопрос:
1. Каким образом произвести усиление деревянных балок? (у меня была идея: швеллера с двух сторон балок, но вроде как многовато)

рисунок вот

если что нужно еще - спрашивайте, постараюсь все уточнять...
заранее всем благодарен!

Последний раз редактировалось XomRk, 03.12.2009 в 11:54.
Просмотров: 5436
 
Непрочитано 03.12.2009, 10:04
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Все не так просто как кажется на первый взгляд,ну да ладно
1. Обычно если производят усиление перекрытия -проще сделать новое перекрытие -мет.балки по расчету
2. Устройство мансарды -это вобще то проект надо согласовывать, и утверждать, а выполнять фирма с лицензией.
Offtop: Рисунок не отображается только у меня?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:27
#3
xopek


 
Регистрация: 01.09.2009
Казань
Сообщений: 32


Рисунок не отображается. Какова хотя бы длинна балок то ?
xopek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:01
#4
XomRk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 3


- про проект знаю...
- пока я мансарду не делаю, хочу поменять перекрытие и крышу, а тем временем закончу процедуру оформления... сосед делает капитальный ремонт с мансардой, вот я и хочу сделать пока он в процессе...
- новое перекрытие делать не хочу- так как я там живу...
- рисунок отредактировал - открывается...
XomRk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:38
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


7 м - практически нереальный пролет для цельнодеревянных балок, как их ни усиляй, ни протезируй. Теоретически способы есть, но они столь многодельны, что лучше применить новое перекрытие. Кроме того, заключение о ремонтопригодоности балок может дать только специалист по результатам обследования. К тому же процедура оформления невозможна без проекта, а проект - без обследования.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 14:21
#6
XomRk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 3


так балки деревянные там лежат...
я живу на 5 этаже... сосед между 4 и 5 (там такие же балки) ничего вообще не усиливал, выровнял-сверху осб, какие-то хитрые плиты (кстати, никто не знает как называется? очень тонкая и хрупкая, но со временем говорят затвердевает как цемент)
XomRk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие между этажом и мансардой...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45