можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне

можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2005, 11:17 #1
можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне
Sanyok
 
киев
Регистрация: 21.12.2005
Сообщений: 36

Народ подскажите, если ктото сталкивался с такой проблемой, в существующем здании с ж/б каркасной системой на 2 этажэ нужно добавить перекрытие. можна ли к существующим ж/б колонам (400х400) приделать металическую консьль. нагрузка на консьль 3 т. или всёжэ нужно ставить дополнительные колоны и распределять нагрузки на плиты перекрытия ?
Просмотров: 2814
 
Непрочитано 21.12.2005, 11:31
#2
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Можно сделать металлическую обойму, что-то вроде этой =>
[ATTACH]1135153987.jpg[/ATTACH]
Shbalanke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 11:47
#3
Sanyok


 
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36


Shbalanke

А на какую максимальную нагрузку ращитан такой узел?
Sanyok вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 11:48
#4
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


3т детская нагрузка....думаю можно, только колонны не забыть проверить
AlfF1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 11:57
#5
Sanyok


 
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36


А если нагрузить на неё 10т ???
Sanyok вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 11:57
#6
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


можно... есть серия по усилению... номер не помню... название тоже...
[ATTACH]1135155464.rar[/ATTACH]
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 12:44
#7
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Sanyok

Конструкция не моя и чертёж конечно тоже. Увидел я это на рекунструированном заводе на котором делали обследование. Там я и получил эти чертежи. Посмотрел материалы - там у них бегал кран 3.2 tf пролётом 18 м.
Shbalanke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 13:29
#8
Sanyok


 
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36


Shbalanke
спасибо за помощь 8)
Sanyok вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:12
#9
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
можно... есть серия по усилению... номер не помню... название тоже...
[ATTACH]1135155464.rar[/ATTACH]
это не серия, а "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий", типа альбома. Стр 195. К сожалению эта картинка ссылается на документ [6], это "Руководство по обследованию сварных стальных конструкций, выполненному из кипящей стали и разработка мероприятий, предупреждающих их хрупкое разрушение. М. ЦНИИПроектстальконструкция, 1970 (или 79)г." - мож у кого есть? Хотя непонятно при чем тут руководство по обследованию? И еще: у меня нагрузка на консоль порядка 16т (доп этаж в цеху)= потянет-ли такое решение? Или надо ставить металл колонну рядом на обрез фундамента?
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск