Водосток с кровли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водосток с кровли

Водосток с кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2009, 09:42 #1
Водосток с кровли
КуАн
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 10

Проектируем общежитие на 750 мест для универститета г Архангельск
( вообщем целый гостиничный комплекс) чердак холодный (по заданию)
но количество вентканалов занимает почти все внутренние стены, которые выходят на кровлю ( эти стены ограничивают водосток )
и получается что внутренний водосток организуется не 2-3 воронки
(площадь кровли 1900 кв м ) а много-много больше,
или же уйти на теплый чердак а на волю выйти венткоробами, в таком случае почти чистая по уклонам кровля, но перерасчет вентиляции.
Какое выбрать решение? Что предпочтительнее?
Просмотров: 3273
 
Непрочитано 23.12.2009, 10:39
#2
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


пересчитать вентиляцию, а иначе во время эксплуатации будут проблемы с крышей.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 19:56
#3
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Я бы не советовал переходить на теплый чердак, тем более такой большой плошади. Т.Ч. штука весьма капризная.
Непло было бы планы посотреть. Вполне возможно причесать раположение вентканалов.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 21:21
#4
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от КуАн Посмотреть сообщение
Проектируем общежитие на 750 мест для универститета г. Архангельск ( в общем целый гостиничный комплекс), чердак холодный (по заданию) но количество вентканалов занимает почти все внутренние стены, которые выходят на кровлю ( эти стены ограничивают водосток ) и получается что внутренний водосток организуется не 2-3 воронки (площадь кровли 1900 кв. м), а много-много больше, или же уйти на теплый чердак, а на волю выйти венткоробами, в таком случае почти чистая по уклонам кровля, но перерасчет вентиляции. Какое выбрать решение? Что предпочтительнее?
Я рельно сейчас сижу в здании, где в стенах "туева хуча" вентканалов, и некоторые помещения даже при сверхнормативном обогреве, все равно холодные, как не старайся греть и ладонь при касании к стене просто мерзнет. А ведь это "средняя полоса", а что будет в вашем Архангельске можно представить
Так что более перспективно на предмет будущей экономичной эксплуатации заняться вентиляцией.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водосток с кровли

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Водосток для круглой кровли Nnaho Конструкции зданий и сооружений 3 05.09.2008 15:26
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) SKYFOX Архитектура 6 28.06.2007 16:28
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26