| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
проектирование оборотного овдоснабжения ТЭЦ
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2057
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
СНиП 2.04.02 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" применяется при проектировании внешнего водоснабжения.
Вам же необходимо воспользоваться СНиПом для проектирования градирен и оборотного водоснабжения промышленных объектов (к сожалению номер документа в данный момент подсказать не могу). Несколько советов. Поскольку объект находитсы в северной зоне, то колебания наружного (охлаждающего) воздуха будут значительными. Поэтому градирня должна быть многосекционной, с включением секций в зависимости от температуры оборотной воды (такие схемы имеются). Или электродвигатели вентиляторов градирни должны быть запитаны от преобразователей частоты и и скорость их вращения должна определяться так же температурой оборотной воды. Если Вас заинтересовала моя информация пишите, пообщаемся и может быть совместными усилиями решим Вашу проблему. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Проектирование Фельдшерско-акушерского пункта | Dimdiad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.07.2013 17:23 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |