Арматурный анкер вместо преднапряженного троссового анкера в шпунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Арматурный анкер вместо преднапряженного троссового анкера в шпунте

Арматурный анкер вместо преднапряженного троссового анкера в шпунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 12:12 #1
Арматурный анкер вместо преднапряженного троссового анкера в шпунте
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Доброго времени суток.
Проектируется шпунтовое ограждение котлована. Есть предложение в качестве анкеров применить ненапрягаемые арматурные анкеры.
Изучив доступную литературу, я нашел, что применение арматурных стержней в качестве анкеров шпунтовых ограждений - возможно.
Теперь вопрос: в каких нормах регламентируется применение арматурных анкеров в шпунтах? Какие нюансы применения арматуры в качестве анкеров? Обязательно ли преднапрягать такие анкера?
Просмотров: 1802
 
Непрочитано 25.01.2010, 12:17
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Как то термирнологически не понятно. Арматурные анкера - грунтовые анкера, то есть под давлением с нагнетанием раствора? Или просто вместо анкерной тяги используем арматуру?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 12:20
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


ВСН 506-88 п.3.1.25 и 3.1.26 ну и по коррозии смотри пункты далее
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 20:43
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


kruz
Благодарю. ВСН содержит исчерпывающую информацию
Romka вне форума  