SMTrader,
Доброго времени суток,
Наверняка у тебя стены на пятиэтажке несущие - то есть на них опираются плиты перекрытий с нагрузкой, и на кладку давит вес самой стены, поэтому
по-любому армировать надо. В серии указано все ориентировочно, так сказать виртуально (общий случай и применяемый принцип). И не факт, что ты будешь закладывать арматурную сетку, как в серии через 6 рядов - так, как ориентировочно указано в серии - все будет зависеть от результатов расчета - на нижнем этаже может быть и через три ряда (если у тебя допустим пролет плит 7,2 метра или более, то и нагрузка будет большая).
На верхнем этаже армирование будет по-меньше (допустим через 6 рядов и диаметр будет по-меньше, шаг стержней в сетке можно будет увеличить), да и толщину стен там можно меньше наверняка принять. На результаты расчета будет влиять принятая марка кирпича и раствора (на верхних этажах можно принять марки поменьше).
Армирование можно просчитать в Скаде - модуль "Камин" или в Лире - модуль "Пакет Прикладных Программ", промоделировать кирпичное здание в Мономахе и получить армирование поэтажно, или "врукопашную" - главное - корректно собрать и получить точно значения нагрузок на метр погонный по кладке, а также моменты и значение эксцентриситетов.
После расчетов у тебя будут данные - надо армировать или нет, и каким образом (шаг стержней в сетке и их диаметр).
Скинь схемку, и поясни, какая несущая схема здания - каркас или с несущими кирпичными стенами?
Кстати, в серии конкретно сказано - армирование стен принимать в соответствии с расчетом.