Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома

Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2010, 19:40 #1
Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома
*Irk*
 
архитектор
 
Магнитогорск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 6

Добрый вечер!
Проектируется четырёхквартирный дом с поквартирным газовым отоплением.
Вопрос такой: можно ли разместить 4 теплогенератора в специально выделенном общем помещении с объёмом 15 кубов или обязательно предусматривать помещение для теплогенератора в планировке квартиры? Чёткого ответа в нормах не увидели
Просмотров: 5847
 
Непрочитано 04.02.2010, 21:05
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт
Я бы сделал каждому по отдельной теплогенераторной.

Последний раз редактировалось vlads, 04.02.2010 в 21:22.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 06:09
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Общая "теплогенераторная" - всё равно, что общий сортир в многоквартирном доме - нет хозяина. Это будет уже котельная. Со всеми вытекающими. Определяйтесь с мощностью - скорее всего достаточно будет настенных котлов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 06:51
#4
*Irk*

архитектор
 
Регистрация: 08.04.2009
Магнитогорск
Сообщений: 6


Мощность котла вполне позволяет установить его на кухне однокомнатной квартиры. Проблема в том, что кухню не хотят выделелять как отдельное помещение-это зона при жилой комнате. Коридоров нет. В ванной, насколько знаю-нельзя.
Согласна, что общая теплогенераторная это бесхозное помещение, но у заказчика упорное желание сэкономить на площади
*Irk* вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 12:32
#5
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Здесь случай когда не нарушая норматива можно вопрос решить. Выбирается отдельное помещение под установку теплогенераторов Q=24х4 , а это меньше 100 кВт и условие выполняется. Каждый настенник при этом работает на отдельную квартиру как по отоплению, так и по ГВС. Выдержать требования к помещению (объем, высота, обеспечение притока воздуха горения, требуемый воздухообмен, площадь окна, толщина стекла и т.д), поставить настенники с закрытой камерой сгорания (чтобы друг друга не давили). На каждый настенник свой газовый счетчик, электрику от конкретной соответствующей квартиры, каждому счетчик на холодную воду. Помещение оборудовать сигнализацией. Случай довольно редкий, но пропускать не нужно. Можно котельной, тоже красивое решение, но дорого и муторно и при условии когда суммарная нагрузка все же больше 100 кВт.
layer вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 15:00
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Здесь случай когда не нарушая норматива можно вопрос решить. Выбирается отдельное помещение под установку теплогенераторов Q=24х4 , а это меньше 100 кВт и условие выполняется. Каждый настенник при этом работает на отдельную квартиру как по отоплению, так и по ГВС. Выдержать требования к помещению (объем, высота, обеспечение притока воздуха горения, требуемый воздухообмен, площадь окна, толщина стекла и т.д), поставить настенники с закрытой камерой сгорания (чтобы друг друга не давили). На каждый настенник свой газовый счетчик, электрику от конкретной соответствующей квартиры, каждому счетчик на холодную воду. Помещение оборудовать сигнализацией. Случай довольно редкий, но пропускать не нужно. Можно котельной, тоже красивое решение, но дорого и муторно и при условии когда суммарная нагрузка все же больше 100 кВт.
Можно. Но кто будет хозяином этой "коммунальной" квартиры? Собственником оборудования? Кто-то один, а за остальных ему "сервитуты"? Платить налоги и прочее? Да чтоб коммунальные соседи "в твой газ не наплевали"? Да чтоб не поссорились. Эти вопросы в жизни оказываются самыми сложными.

Проще уж четыре помещения выделить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 15:20
#7
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


Кто как считает? можно-ли запроектировать ТГ на 12-м этаже, для отопления и ГВС квартир 13-го, имея при этом спец. техусловия по газу для 12-ти этажки.
Рин вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 15:53
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


ShaggyDoc
Не стал за проектировщика продолжать тему, хотя упомянул о сигнализации. Это не только неисправность или несанкционированный вход в помещение. Это и контроль параметров (важно какое стоит оборудование), это и выполнение требований завода изготовителя о том, что эксплуатация должна обеспечиваться специализированной организацией. Шишкой пора отвыкать причесываться. Премьер уже собаку по нашему спутнику находит (хотелось бы узнать с какого раза). Но случай согласитесь интересный. Хозяевами все и будут, как то придомовой территорией, крышей и т.д.

Последний раз редактировалось layer, 05.02.2010 в 16:29.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 17:58
#9
*Irk*

архитектор
 
Регистрация: 08.04.2009
Магнитогорск
Сообщений: 6


Спасибо layer за ответ-это именно наш случай.
Общую теплогенераторную предполагается разделить на 4 отсека сеткой-рабицей, поставить 4 двери, выдержав нормативный объём помещения.
*Irk* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41