Помогите понять (или найти) методику расчета при усилении монолитных стен жилого дома из керамзитобетона углепластиком. В общем нужно направление пути . Расчет нужен для подтверждения принятых проектных решений.
__________________
Обследователь
Просмотров: 6801
 
Непрочитано 19.03.2010, 11:26
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Думаю готовой методики нет, поэтому поподробнее:
что за здание, почему потребовалось усиление, какие проектные решения Вы собираетесь подтверждать, перед кем (кто Ваши опоненты и почему).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 15:24
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Фирмой, которая выполняет работы по усилению ж-б конструкций углепластиком, года два тому назад разработан некий нормативный документ типа толи СТО, толи СП, толи МДС на такой вид усиления. Помнится он с НИИЖБом согласован, т.е. вполне на норматив тянет.Более точно в данный момент нет возможности помочь, попробуйте поискать через "поиск" на форуме.
troja вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 15:37
#4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


РУКОВОДСТВО ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 15:48
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


troja, alex_bay, руководство-то понятно что есть, но у человека керамзитобетон, распространение на который предпосылок таких же как и для тяжелого бетона, несправедливо.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 16:04
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Какая разница. Бетон он и в африке бетон. хоть шишкобетон. Методы те же. Нет?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 16:13
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Какая разница. Бетон он и в африке бетон. хоть шишкобетон. Методы те же. Нет?
Абсолютно верно,только со своими коэффициентами.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 16:27
#8
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


Ну во первых спасибо за интерес проявленный к моему вопросу.
Дом жилой высотный, усиление разрбатывается по результатам обследования, в ходе которого выявлены многочисленные трещины разной направленности, часть из которых сквозные. Жильцы жалуются что обои на стенах уже не могут сдержать порывов ветра, особенно свежо в квартирах зимой . Ну а необходимость расчетов для принятия верных решений, ну и до кучи экспертизу пройти . А усилять обязательно углепластиком - от этого не уйти.
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 16:36
#9
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от ильдус Посмотреть сообщение
Жильцы жалуются что обои на стенах уже не могут сдержать порывов ветра, особенно свежо в квартирах зимой
Класс! Зато кондиционеров не надо летом! Свежий воздух опять же!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 20:11
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Ну а необходимость расчетов для принятия верных решений, ну и до кучи экспертизу пройти

Боюсь по "пожарке" не пройдете.

А усилять обязательно углепластиком - от этого не уйти.

Если так нравится угле... - лучше углесеткой на цп растворе. Работает сразу в двух направлениях, да и от "пожарки" (эпоксида) уйдете.
ДС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитных железобетонных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций. Tym Железобетонные конструкции 90 04.03.2020 19:19
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47
Ищу технологическую карту на обогрев монолитных железобетонных конструкций теплогенераторами. zinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2008 11:20