Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение

Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2010, 22:58 #1
Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Обычно на стройке в фундаментных лентах, рабочую арматуру выполняют в нахлест, тоесть просто бросают друг с другом, рядом иногда связывают вязальной проволокой, но как тогда она будет работать, если будет излом в этом месте? ее вязальная проволока не удержит...

хотел что бы внятно из практики объяснили как же оно будет держаться...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 16954
 
Непрочитано 04.04.2010, 23:37
#2
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Она будет работать за счет анкеровки в бетоне, а обвязывать ее не грех потому как чтобы при бетонировании не разгулялась и осталась в проектном положении, да и обвязка эта играет небольшую роль поперечной арматуры так как в зоне перехлеста возникают напряжения в бетоне. А для того чтобы она работала ее не бросают рядом а укладывают на определенную длину перехлеста зависящую от класса бетона и арматуры.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 00:07
#3
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Арматура АIII работает за счет насечек на ней. Эти засечки с бетоном и работают совместно.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 07:29
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


zebs, ну бетон же при изгибе трескается даже при малом и получается только эти потресканные куски висят на арматуре как шашлык
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 07:48
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
zebs, получается только эти потресканные куски висят на арматуре как шашлык[/QUOTE
Мощно.
Но для этого как я считаю и как в нормативных документах написано и выбирается место стыковки стержней, рассматриваются точки максимальных моментов, зоны с трещинами и без трещин,выбирается место для расположения перехлеста чтобы шашлык потом не получился из вас и вашей конструкции.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 08:00
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Обычно на стройке в фундаментных лентах, рабочую арматуру выполняют в нахлест, тоесть просто бросают друг с другом, рядом иногда связывают вязальной проволокой, но как тогда она будет работать, если будет излом в этом месте? ее вязальная проволока не удержит...

хотел что бы внятно из практики объяснили как же оно будет держаться...
За счет существования сцепления арматуры и бетона, они способны "обмениваться" напряжениями. Т.е. один стержень растягивается, и путем трения, смятия он сжимает окружающий бетон, который в свою очередь тянет близко расположеный другой стержень. И даже "потресканные куски" способны передавать напряжения.
Тем не менее, существует одна тонкость, о которой многие забывают. Это касается прежде всего изгибаемых элементов. Т.е. в растянутой зоне может нарушиться соосность стыкуемых стержней, при этом они могут выколоться из элемента. Поэтому (из "Руководства по конструированию...")
Цитата:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины Rаd/30Rр (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внутри петли (рис. 31).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыковка.jpg
Просмотров: 1639
Размер:	24.7 Кб
ID:	36685  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 08:07
#7
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
За счет существования сцепления арматуры и бетона, они способны "обмениваться" напряжениями
Все верно, только не напряжениями, а деформациями.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 08:11
#8
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И даже "потресканные куски" способны передавать напряжения.
Вот здесь можно поточнее? Я как раз и спрашиваю в другой теме но никто не смотрит. Есть в пособии пункт в разделе анкеровки: когда вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжении бетона, стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину анкеровки. Или как я понимаю в ту зону где нет трещин, в растянутом бетоне. Ведь перехлест это посути таже анкеровка только большая из за уменьшеных полезных диаметров. И откуда вы знаете как будет работать анкеровка в этой зоне.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 08:20
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Есть в пособии пункт в разделе анкеровки: когда вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжении бетона, стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину анкеровки
Вроде я уже отвечал. ЧИтайте правильно ВДОЛЬ, т.е. не на длине анкеровки, а именно вдоль анкеруемых стержней, т.е. сонаправленно с ними. Конечно если мы растянули по трещине бетон и вдоль трещины лежит арматурый стержень, то рассчитывать на это нельзя, но это достаточно редкий случай.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 08:39
#10
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Скажите, а можно ли заармировать балку по всей длине стержнем одного диаметра, с такими перехлестами как на этом чертежике. Главспец хочет пустить по всей балке стержень одного диаметра, но мне ненравится как эти стержни бегают по ширине сечения балки меняя расстояние от грани элемента как то неправильно это думается, да и хомуты вродебы должны тогда как будто разные быть. Мне больше симпатизирует вариант уложить доп стержни на опорах, из за небольшой ширины сечения вплотную к монтажным верхним пролетным стержням да и может быть экономичнее это будет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
армирование.dwg (743.8 Кб, 5575 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 05.04.2010 в 08:46.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:13
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Скажите, а можно ли заармировать балку по всей длине стержнем одного диаметра, с такими перехлестами как на этом чертежике. ....
Почему нет? Ну, вроде все в норме...
Вложения
Тип файла: pdf арм.pdf (255.0 Кб, 1020 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:34
#12
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А хомуты одного размера должны быть, или они менятся будут, ведь стержень за счет перхлеста в сторону уходит и не будет располагаться в углах хомута, или это не критично? Стыдно но хочется знать как правильно будет?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:38
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А хомуты одного размера должны быть, или они менятся будут, ведь стержень за счет перхлеста в сторону уходит и не будет располагаться в углах хомута, или это не критично? Стыдно но хочется знать как правильно будет?
Мне на секунду показалось, что хомут придерживает продольную арматуру не непосредственно, а через тело бетона
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 10:07
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Axe-d, поянисте поподробнее ваше предложение, я не могу понять как ставить доп хомуты, я обычно шаг учащаю к примеру 100мм, делаю а то из предложенных скриншотов не мсог сообразить что за кольцо там поз.3 и все остальное значат?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 10:43
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Axe-d, поянисте поподробнее ваше предложение, я не могу понять как ставить доп хомуты, я обычно шаг учащаю к примеру 100мм, делаю а то из предложенных скриншотов не мсог сообразить что за кольцо там поз.3 и все остальное значат?
Я привел в цитате п. 2.49 из "руководства по конструированию..." 78-го года (есть в дауне), в скриншоте - рисунок 30 из него же, варианты установки дополнительной поперечной арматуры в зоне стыкования растянутых стержней внахлестку без сварки
1 - стыкуемые стержни; 2 - участки хомута, используемые в качестве поперечной арматуры стыка; 3 - спирали; 4 - специальные хомуты, устанавливаемые в зоне стыка стержней диаметром более 28 мм
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 10:55
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


ну куда здесь еще ставить дом стержни:

[IMG]http://i026.***********/1004/1c/cb79fdd76d77t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 05.04.2010 в 11:07.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 10:59
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну у Вас уже все стоит. Хомут балки прекрасно исполнит роль поперечной арматуры стыка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 11:01
#18
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Вы про какие доп стержни, все стыки в одном сечении нельзя делать по нормам в большинстве случаев. Я думаю там спиралью обвязать достаточно будет как на примерах Axe-d.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 11:06
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


[IMG]http://s47.***********/i116/1004/78/5654015f4178t.jpg[/IMG]

неужели эти хомуты из Ф8 что то деоржат

хомуты обычно мужики даже не обгибают....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 11:10
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Вы про какие доп стержни, все стыки в одном сечении нельзя делать по нормам в большинстве случаев
Как раз в большинстве случаев - можно.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Я думаю там спиралью обвязать достаточно будет как на примерах Axe-d.
Ну, во первых примеры не мои, во-вторых просто обвязать - это если не требуется поперечная арматура стыка, если требуется (это в-третьих) - то спираль надо завести в сжатую зону.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы