Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
К вопросу об осадке...
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 3970
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Когда научимся читать нормативы полностью?
См. п.5.5.34 СП и поймешь, что для глубин менее 5 м слагаемое не учитываем. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну это не такой большой привес. При определенных условиях можно не учитывть. Разуплотнение котлована и в СНиП тоже нужно было учитывать (в Пособие к СНиП, на память, написано).
Gzp=альфа*р, Gzy=альфа*Gzg,о. В формуле 5.14 СП (Gzp.i-Gzy.i)=(альфа*р-Gzy-альфа*Gzg,о)=альфа*(р-Gzg,о)=альфа*Ро - то,что и в СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 8
|
Мне не нравится новое СП и я по нему не работаю. Слава богу СНиП по основаниям не поспешили отменить в отличии от СНиПа по железобетону.
СП можно принимать или не принимать, там так написано. О противоречиях при расчете осадки по СП прочтите "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений" Б.И.Далматов 2001г. В СП по свайным фундаментам ест свои "тараканы". Нельзя выдавать нормативную литературу как горячие пирожки! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Реанимирую тему.
Коллеги, кто-нибудь может пояснить следующее. В СНиП (старом) осадка основания определяется от доп. давления p0 = p - сигма_zg0, где сигма_zg0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается сигма_zg0 = гамма * d , при отсутствии планировки и планировке подсыпкой сигма_zg0 = гамма * dn , где гамма - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы, d и dn - обозначены на рис.1 ). В чем смысл уменьшения сигма_zg0 (по сути, увеличения p0 и осадки) при планировке срезкой? Ведь бытовое давление, существовавшее в грунте до откопки котлована, отсчитывается от природного рельефа, и, по идее, до достижения именно этой величины p=гамма*dn (а не меньшей гамма*d) осадка ~ 0. Эту же мысль подтверждает гидротехнический СНиП, где в расчет берется именно бытовое давление. Кроме того, идеалогически близко и пособие к СНиПу в части расчета осадки с учетом разуплотнения дна котлована. А вот СП (оба СП) слово в слово повторяют положения СНиП. Копанул классические учебники - везде отсчитывают сигма_zg0 от природного рельефа Последний раз редактировалось RomanM, 22.12.2012 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Если ровная поверхность и ничего еще не выкопано в грунте имеем Gx1, Gy1 и Gz1.
Пусть на глубине z от поверхности грунта Gz1=y*d. Срезали окружающий грунт (разгрузили массив). Стало Gx2 и Gy2 меньше, чем Gx1 и Gy1. Приложили на глубине z давление р=Gz1=y*d, оно создало Gx1 и Gy1, что больше Gx2 и Gy2, следовательно грунт уплотнился в стороны и осадка уже происходит. Значит осадка должна быть при р=Gz1=y*d и не быть при р=Gz1=y*d1. Всё что написал - лично моё видение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
В "боковом" направлении не думал ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
К вопросу об экспертизе блочных модульных котельных. | ASGan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.12.2009 10:33 |
К вопросу об учете влияния общей изогнутости решетчатых элементов металлоконструкций | Ильнур | Металлические конструкции | 13 | 16.11.2008 10:23 |
К вопросу о грамотности | Кулик Алексей aka kpblc | Разное | 133 | 02.10.2007 10:47 |