Нужна консультацая об фундаментах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна консультацая об фундаментах

Нужна консультацая об фундаментах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2010, 13:53 #1
Нужна консультацая об фундаментах
archis
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50

Добрый день

Дано:

Дано здания (смотреть рис.). Нужно построить у существующего здания второй этаж. Наружные фундаменты - монолитный бетон. Ширина b=0.4m, глубина d=1m. Нету даних об внутриних фундаментов. Под, над фундаментам находится мелкий песок, средней плотности ( [FONT=&quot]φ[/FONT]II = 25°, cII = 0.85kPa, E=21MPa, [FONT=&quot]ρ[/FONT]II = 15.5 kN/m³)

Вопрос:
По мойим расчетам несучия способность грунта R=110kPa, но давления от нагрузки двух етажов на наружные фундаменты будет виши p=N/A = 65kN/0.4m=163kPa. Значит ножно укреплять существующейи фундаменты (строга саблудая требование R>p). Я прав? Илй может бить кокаёта зацебка, штоби фундаминти неусилавать (грунт уже в екплотацие жат, немогут бить деформации такие бальшие)? Усиловать ето болйшая работа.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: jaut.jpg
Просмотров: 109
Размер:	23.7 Кб
ID:	37947  

Просмотров: 1711
 
Непрочитано 23.04.2010, 14:08
#2
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


То что не учитывать в данном случае обжатия грунта нельзя это точно. Расчетное сопротивление грунтов основани эксплуатируемого здания допускается определять с учетом произошедшего за период эксплуатации обжатия грунта длительно действующей нагрузкой. Rt=R*Kr. Kr-коэффициент, учитывающий изменение прочностных свойств грунта под подошвой фундамента за периуд эксплуатации, принимается в зависимости от отношения среднего давления под подошвой до реконструкции к расчетному сопротивлению R.
Вот если с учетом этого условие Rt<P , тогда надо усиление фундаментов или искуственное упрочнение грунтов - вообщем кто на что горазд.
СТВОЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 14:58
#3
archis


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50


''Rt=R*Kr. Kr-коэффициент, учитывающий изменение прочностных свойств грунта под подошвой фундамента за периуд эксплуатации''

Вот про такой пункт я и думал. Можныте вы дать сылку в нормативах на етот пункт. Я сним не знаком.
archis вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 19:34
#4
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


точный норматив не скажу. Посмотри нормативы связанные с реконструкцией фундаментов
СТВОЛ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 19:50
#5
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Аатлас по усилению Мальганова, пособие Коновалова, там есть по уплотнению грунта за время эксплуатации. А ты часом не из бабруйска? Уж больно хорошо изъясняешься на всем известном языке
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 20:04
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нету такого в СНиПе, чтобы обосновать превышение нагрузки над расчетным сопротивлением грунта.Единственное это получить данные лабораторных испытаний грунтов, по ним определить R и сравнить с реальным давлением и может допустить дополнительные равнометные осадки.
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 20:41
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Нормы проектирования при определенных случаях допускают увеличение R в зависимости от соотношения расчетной и предельной величин осадки, но с определенными оговорками (п. 5.5.24 СП 50-101-2004).
Но с другой стороны согласен с igr - если следовать нормам проектирования, то при не соблюдении указанных выше условий ( п. 5.5.24 СП), необходимо проведение лабораторных испытаний грунтов на образцах, изьятых из под подошвы фундамента. По результатам испытаний пересчитать R, а потом уже и решать вопрос о необходимости усиления фундамента.
Уж очень это индивидуальная штука - коэффициент увеличения R для уплотненного основания. В значительной мере величина его зависит от вида и состояния грунта, времени действия нагрузки...
Публикаций, диссертаций на эту тему защищено превеликое множество, но как правило основные выводы относятся для конкретного регионального вида грунта и условий и характера (истории) нагружения.
Поэтому если составить таблицы повышающих коэффициентов для R с учетом величины давления и времени действия нагрузки, то смысл их и достоверность будет не более, чем средняя температура по больнице.
Да и в принципе, свойства грунтов с течением времени могут существенно измениться в неблагоприятную сторону...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 20:46
#8
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


Я думаю можно и без лабороторных иследований грунта обойтись. Если проектная документация сохранилась, так точно можно обойтись. Просто коэффициенты побольше будут, наверно. А что за СНиП по которому можно решать задачи по реконструкции фундаментов? подскажите пожалуйсто.
СТВОЛ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 20:51
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет таких СНиПои ни по фундаментм ни по грунтам.Здание не плотина н атомная станция - поэтому можно допустить некоторые осадки.Тем более здание запроектировано видимо по старым нормам и имеет определенные запасы
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 21:39
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


СП 50-102-2004 "5.7 Особенности проектирования оснований при реконструкции сооружений"
" 5.7.2 Исходные данные должны также содержать отчет об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства на момент реконструкции с результатами определений характеристик грунтов, в том числе полученными по испытаниям образцов, отобранных из-под подошвы фундаментов, и отчет с результатами обследования оснований, фундаментов и конструкций сооружения. Особое внимание должно уделяться прочностным характеристикам материалов, наличию в конструкциях разрушений, деформаций, трещин.
5.7.3 По полученным данным проверяют фактические давления на грунты основания под подошвой существующих фундаментов и устанавливают необходимость усиления основания. При выбранных способах усиления основания и конструкции фундаментов и подземной части здания должны быть рассчитаны на фактические нагрузки и воздействия, возникающие в результате реконструкции, а также в процессе строительства."
Добавлю - не факт, что со временем расчетное сопротивление грунта увеличится, если характеристики грунта грунта за то же время уменьшаться (подтопление территории застройки, инфильтрация воды, изменение плотности гунта и т.д.)
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна консультацая об фундаментах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2008 21:59
Нужна литература по куполам v_alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.11.2007 13:28
Подскажите нужна ли лицензия ИльяИлья Разное 4 09.08.2007 15:16
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30