Опираний свай на элювий мела. Нужен совет спецов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опираний свай на элювий мела. Нужен совет спецов.

Опираний свай на элювий мела. Нужен совет спецов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2010, 16:47 #1
Опираний свай на элювий мела. Нужен совет спецов.
Stanislav :-)
 
инженер - конструктор
 
Lutsk, Ukraine
Регистрация: 11.02.2007
Сообщений: 67

Проектируется 9-этажный кирпичный дом. Инженерно-геологическая ситуация сложная в том плане что дажа по обе стороны дома грунты практически разные.... Только на глубине около 6 метром начинается однородный грунт - и это элювий мела. Принято решение применить забивные или вдавливальные сваи в предварительно пробуреные лидерные скважины. Проблемма вот в чем. В инженерно-геологической колонке показатель текучести отсутсвует - вернее стоит прочерк... Как нам обяснили геологи в сухом виде это очень крепкий грунт, но при замачивании это IL сразу падает до 0,85. И вот вопрос - какое IL принимать для расчета на лобовой упор. Ага..сразу оговорюсь, что максимальный уровень грунтовых вот на глубине 3-4 метра от нижнего конца свай.
Просмотров: 14041
 
Непрочитано 28.05.2010, 20:07
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Вообще-то мел - это полускальный грунт. Для него понятие консистенции не применимо. Другое дело, что этот мел у тебя сильновыветрелый и (ну прямо очень) размягчаемый. А может и вообще не мел, а меловая мука - грунт, образовавшийся в результате выветривания мела и сильно смахивающий по гранулометрическому составу и ряду свойств на глину... только гораздо хуже.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 11:47
#3
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Для более точного представления вот характеристики на этот грунт:
полное название - Элювий мела, щебнево-дресвяная масса, неоднородная, комкообразная, белая.
Естественная влажность W = 0.30
Показатель текучести IL = - / (0,85 при замоченом виде)
Коэфициент пористости - е = 0,96
Степень увлажнения - Sr = 0,85
Модуль деформации - Е = 12,5МПа
Плотность - 17,8 кН/м3
Угол внутреннего трения - 29 грудусов
Сцепление - сII = 16кПа

Так какое же IL принимать в расчете, или R для лобового упора можно посчитать как-то по другому?
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 12:03
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
полное название - Элювий мела, щебнево-дресвяная масса, неоднородная, комкообразная, белая.
Из нормативных понятий тут только «щебнево-дресвяная» и «неоднородная»... А все остальное где? Если грунт нормирован как щебенисто-дресвяный, где коэффициент выветрелости и коэффициент истираемости? И раз уж приведены такие характеристики, как показатель текучести и сцепление, то они должны относится к глинистому заполнителю грунта, а его вид и процентное содержание в отчете, я так понимаю, не указано.
А где значение показателя пластичности (заполнителя) грунта?

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.05.2010 в 12:14.
 
 
Непрочитано 29.05.2010, 13:35
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
И вот вопрос - какое IL принимать для расчета на лобовой упор
См. п. 8.6 СНиП Свайные фундаменты.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 23:56
#6
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
См. п. 8.6 СНиП Свайные фундаменты.
Но ведь раздел 8 СНиПа относится к просадочным грунтам, которых в даном случае нет. А рекомендации п. 8.6, как я понимаю (если ошибаюсь - поправте), должны были быть учтены геологами, при составлении Инженерно-геологическй колонки.
Единственное что я могу почерпнуть из п. 8.6, это то что так как у меня
IL = - (по сути 0), и в соответствии из подпункта а, принять для расчета IL=0,4. Тогда R на лобовой упор будет определено с некоторым запасом прочности.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 00:20
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так у вас там грунтовые воды и мел размывается-это карст
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 00:44
#8
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так у вас там грунтовые воды и мел размывается-это карст
Ну и что? Это как-то влияет на расчет?..... и я же писал, что максимальный уровень грунтовых вод - на 3 метра ниже от конца свай. А естественный уровень и того ниже.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 01:02
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Еще как влияет.Если это записано в изысканиях, то фундамент будет дороже самого дома
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 09:18
#10
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Но ведь в изысканиях ничего не сказано о карсте.
Вот моя Инженерно-геологическая колонка. Речь идет о ИГЕ - 10!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1 copy.jpg
Просмотров: 255
Размер:	391.5 Кб
ID:	39914  
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 09:52
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это надо смотреть в выводах.И поговорить с геологами по этому поводу дополнительно,что бы четко было записано.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 09:59
#12
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


В выводах тоже ничего не сказано о карсте, причем сказано, что ИГЕ - 10 МОЖЕТ служить основанием. С геологом говорил. Он меня заверил, что этот мел будет служить очень хорошим основанием при условии его незамачивания. Но одноззначного ответа на вопрос, который я поставил и тут - какое IL принимать в расчете, он мне ответа не дал, сказал - возьми с запасом. Поэтому я хочу разобраться что нормы говорят по этому поводу.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:04
#13
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
Но одноззначного ответа на вопрос, который я поставил и тут - какое IL принимать в расчете, он мне ответа не дал, сказал - возьми с запасом. Поэтому я хочу разобраться что нормы говорят по этому поводу.
Да никакое! ИГЭ-10 — это крупнообломочный грунт.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 10:08
#14
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Да никакое! ИГЭ-10 — это крупнообломочный грунт.
Большое спасибо! Только жаль, что в табл. 1 СНиП 2.02.03-85 нет такого пункта где IL=никакое....
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:19
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я тоже не пойму, какой показатель текучести, для несвязного грунта?Кстати модуль то у него маленький всего 13мПа, ИГЭ-9 больше 20 мПа.Я бы на него опирал концы свай.Остальные слои вообще никакие.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 10:26
#16
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Igr, дело в том что ИГЭ-9 идет как прослойка, и не во всех скважинах он есть (если надо - то могу и разрезы выложить - там четко видно неоднородность грунтов). Единственный грунт, который одинаков во всех скважинах - это ИГЭ-10, поэтому я ему столько внимания "уделяю".
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:31
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Только жаль, что в табл. 1 СНиП 2.02.03-85 нет такого пункта где IL=никакое....
Даже не буду смотреть в этот СНиП, но отчего-то мне кажется, что расчет основания на крупнообломочных грунтах должен вестись не так, как на дисперсных связных, и вопрос о консистенции грунта при таких расчетах не должен иметь смысла.
 
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:33
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На какой глубине ИГЭ 10?Может быть ниже надо заглубится.У меня на последнем доме насыпь была 15 м с модулем 12 мПа, а под ней плотные пески,на которые оперли сваи.10-15 мПа это очень слабые грунты
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 11:16
#19
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Даже не буду смотреть в этот СНиП, но отчего-то мне кажется, что расчет основания на крупнообломочных грунтах должен вестись не так, как на дисперсных связных, и вопрос о консистенции грунта при таких расчетах не должен иметь смысла.
В СНиП есть формула 6, в которой R определяется без IL, но так учитывается Rsn (предел прочности скального грунта в водонасыщеном состоянии), которое в свою очередь, я так пнимаю тоже определяется по IL, но и тут незадача - у меня в замоченом виде IL=0,85, и практически ничего не несет, и при том в таблице диапазон IL от 0 до 0,6. То есть у меня грунт или выдерживает сумасшедшую нагрузку в сухом виде, либо не жержит ничего в замоченом виде...... Было бы все так просто - я не морочил бы тут никому головы...

Igr, у меня ИГЭ-10 начинается с глубины 4-7м, и на геологии показан до самого низа скважин - 20м... Относительно низкого Е, думаю не проблемма, только надо будет сдалать расчет на осадку.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше

Последний раз редактировалось Stanislav :-), 31.05.2010 в 11:22.
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 11:29
#20
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
В СНиП есть формула 6, в которой R определяется без IL, но так учитывается Rsn (предел прочности скального грунта в водонасыщеном состоянии), которое в свою очередь, я так пнимаю тоже определяется по IL
Да при чем тут IL, когда идет речь о параметре скального грунта. Показатель текучести определяется лишь для связных дисперсных грунтов. Т.е. для глин, суглинков и супесей. Ни для каких-либо других грунтов (ни для скальных, ни для крупнообломочных — которыми и названы грунты ИГЭ-10) этот показатель не имеет смысла! Если тебя смущает это IL=0,85 при замачивании грунта ИГЭ-10, пусть авторы отчета пояснят, что они под этим имеют в виду, или именуют ИГЭ-10 глинистым видом грунта.
Вообще, на лицо некая... не то, что неграмотность авторов отчета, но скорее их нерешительность в вопросе о номенклатуре грунта. Я понимаю, мел, особенно его элювий — это всегда сложно, врагу не пожелаешь, но надо же все сводить к какому-то внятному и понятному итогу.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опираний свай на элювий мела. Нужен совет спецов.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Нужен совет спецов по башенным кранам! dmi495 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.05.2008 11:31
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30