Учет воздушной прослойки по ДБН 2.6.-31:2006 "Тепловая изоляция зданий"
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
||
Просмотров: 10393
|
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
- Ограждающая конструкция + слой теплоизоляции дадут большую часть приведенного сопротивления
- Толщина утеплителя принимается с учетом возможностей производителей теплоизоляции, т.е. обычно кратно 50мм в большую сторону В связи с этим учет влияния воздушной прослойки становится больше формальностью, нежели необходимостью. Если интересуетесь этой темой, то можете погуглить следующие книжечки: 1. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем для нового строительства и реконструкции зданий. Разработаны: Центральным научно-исследовательским и проектным институтом жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища), 2002г. 2. Методические указания. Тепловлажностный расчет фасадных систем с воздушным зазором. ННГАСУ, Н.Новгород, 2005г. В обоих документах приводится порядок расчета теплотехники НВФ и присутствует пример такого расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
Цитата:
СП 23-101-2004 п. 9.1.2 При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом: а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи равным 10,8 Вт/(м°С). ............................ наверное, мы живем в разных россиях |
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
подпункт б) пункта 9.1.2 действительно назначает коэффициент теплоотдачи утеплителя, и тем самым косвенно указывает на то, что влияние воздушной прослойки не учитывается.
а про 3% это из методических указаний, разработанных при непосредственном участии компании "Юкон инжиниринг". А Юкон это один из лидеров среди производителей подсистем для НВФ в России, и они много внимания уделяют научным исследованиям в этой области. Я точно знаю, что у них есть стенд на котором они проводят натурные испытания теплотехники НВФ с различными видами облицовки, утеплителя и т.д. А учитывая, что упомянутые рекомендации были выпущены на год позже СП, то выходит, что ребята из Юкона сознательно написали про эти 3% наперекор СП (наверное на основании своих экспериментов) Поэтому насчет "что за бред ??" - слишком категорично ![]() А возвращаясь к п.9.12 - у меня лично есть сомнения на счет цифры 10,8 Вт/(м°С). Ведь утеплитель может быть защищен ветрозащитной пленкой (типа Tyvek и т.п.), утеплитель может иметь кашированную поверхность из стеклохолста (например ISOVER RKL), утеплитель может иметь уплотненный наружный слой (например ROCKWOOL Венти-Баттс Д), и вообще НВФ может проектироваться без слоя теплоизоляции ! Неужели во всех случаях 10,8 Вт/(м°С) ![]() ну, а вообще не влезая в эти дебри можно считать по СП - недожно промерзнуть ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
В ДБН дано значение для замкнутой прослойки. в вентфасаде прослойка вентилируемая, она не учитывается.
зы: 3 % это лихо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
улыбнуло. Особенно с учетом
...................... Не обижайся за бред. Но как только представлю, что придется втирать в экспертизе или, не дай Бог, в суде про лидерство Юкона, чувство, что бред продолжается ... Извини, но ты сам провоцируешь : )) |
|||
![]() |