Отделение радионуклидной диагностики
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделение радионуклидной диагностики

Отделение радионуклидной диагностики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2010, 14:32 #1
Отделение радионуклидной диагностики
zartkatzchen
 
Архитектор
 
Москва
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 22

Проектируется отделение РНД, в составе - 2 этажа (цокольный + первый), подвальный и технический (между первым этажом и кровлей).

К какому классу функциональной пожарной опасности относится здание?
И соответственно, сколько должен иметь лесничных клеток на каждом этаже, и какое расстояние между ними или между лестничной клетной и тупиком?

В пособии к МГСН 4.12-97 в п.3.4.1 написано:
"Отделение (лаборатория) радионуклидной диагностики является самостоятельным подразделением стационарного лечебно-профилактического учреждения, либо входит в состав отдела (отделения) лучевой диагностики."

Это класс Ф1.1?
Просмотров: 3102
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:50
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


я думаю, это что-то из класса Ф.3
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 14:54
#3
zartkatzchen

Архитектор
 
Регистрация: 25.03.2009
Москва
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
я думаю, это что-то из класса Ф.3
А если точно? И желательно сопроводить ссылкой на нормы))
zartkatzchen вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 19:09
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Сорриии это Ф4.
Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния):
Ф4.1 Школы и внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;
Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;
Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;
Ф4.4 Пожарные депо.

У вас будет Ф4.3
См.ваш российский норматив "ПОЖАРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ,СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2010, 10:45
#5
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


zartkatzchen, смотрим технологию. Ежели там людей кладут на обследование (т.е., подразумевается круглосуточное пребывание) - тогда, да, Ф1.1.
А, ежели пришел-обследовался-ушел, тогда Ф3.4 (поликлиники и амбулатории)
Тех. регламент, статья 32.

arch.Wladek
Цитата:
я думаю, это что-то из класса Ф.3
в первый раз точнее угадали
А Ф4 там даже не пахнет...

Последний раз редактировалось ArxNorm, 03.07.2010 в 10:53.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 12:28
#6
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


я понял это,как "научно-исследовательские организации".
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделение радионуклидной диагностики

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инфекционное отделение больницы. Olga2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2010 09:42
ПРоектирование центров лучевой диагностики Nastya.Ti Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2010 15:54
Отделение почты az369 Архитектура 2 03.12.2009 22:29
Прибор диагностики свай СПЕКТР 2.0 Danger_pgs Разное 9 30.01.2009 06:01
Машинное отделение и 2ТВ NejnayaLedi Инженерные сети 14 15.10.2008 10:59