Гордские сети требуют на РУ-10 установить секционник - есть ли в этом смысл если на РУ-0,4 есть секционник с АВР?
|
Два независимых ввода, две независимые секции шин 10кВ, два независимых трансформатора 10/0,4 затем АВР на 0,4 с секционником. Так?
Тогда смысл секционника на 10кВ смысл имеется. При выводе в ремонт, неисправности, регламентных работах и т.д. на одном из трансформаторов, ты теряешь возможность работы от 2-х линий. Так как если тот ввод на котором стоит рабочий трансформатор отвалится, то перекинуть питание со второго ввода (на котором стоит отключенный трансформатор) на рабочий трансформатор ты не сможешь.
А вообще, на будущее, кидай схему. А то из первоначального поста ничего не понятно.