Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем

Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2010, 16:45 #1
Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем
jola
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350

Уважаемые специалисты.

Проектируется многоквартирный каркасный двухэтажный дом (деревянный каркас), Московская область.
Фундамент - буронабивные сваи, по ним сборный ЖБИ ростверк, по ростверку плиты ПК или ПБ - 220mm пустотки, подвала нет. Подпол не отапливается. Плиты покрыты гидроизоляцией.

Предполагаемая конструкция утепленных полов - пол на лагах 45х180мм + OSB 22mm+ линолеум с запыкой пространства между лагами на всю толщину насыпным утеплителем типа Эковата. Вроде по расчету теплотехники проходит (правда пока чисто по утеплителю без учета лаг).
Узлы утепления различными ватами уже рассматривали (много стандартных узлов производителей). Наш стандартный узел ЭППС под стяжкой. Сейчас ищем решение подешевле.

Засыпной утеплитель привлекает технологичностью.

Вопросы:
1. Нигде не могу найти стандартные узлы утепления Эковатой или подобным материалом (для ЖБИ перекрытия холодного подвала). форум перерыл, google тоже.
2. Какой еще подобный материал можно применить, учитывая, что есть ограничение по толщине конструкции 180-200мм. (керамзит сразу отпадает, т.к. 500мм получается).
3. вопрос исходит из п.1. - какие особенности монтажа пароизоляции и др. пленок.
4. Будут ли проблемы с экспертизой
5. Какие есть "подводные камни" у такого утепления.
Просмотров: 2881
 
Непрочитано 15.07.2010, 17:07
#2
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


2. Перлитовый или вермикулитовый гравий
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 17:50
#3
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Не подходит Вермикулит, толщина слоя получится около 300мм



№ Наименование, плотность λ, Вт/(м•ºC) t, мм
1 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865), 100 кг/м³ 0.08 0

Толщина искомого слоя, t = 238 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 238 мм;
jola вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54