Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????

Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2010, 20:51 #1
Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????
platon
 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8

Допустимо ли опирание балки (прокатный двутавр 18Б) с опорной реакцией 9кН на кирпичную перегородку 120мм (высота перегородки 3 метра)?

Последний раз редактировалось platon, 17.07.2010 в 21:48.
Просмотров: 10935
 
Непрочитано 18.07.2010, 01:24
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Расчитай согласно каменного СНиП ,прежде всего на смятие,и на прочность и устойчивость самой перегородки. Я такое впервые встерчаю,зачем на перегородку опирать балку 900кг,что в доме нет нормальных несущих стен?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 01:44
#3
platon


 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Расчитай согласно каменного СНиП ,прежде всего на смятие,и на прочность и устойчивость самой перегородки. Я такое впервые встерчаю,зачем на перегородку опирать балку 900кг,что в доме нет нормальных несущих стен?
На смятие вроде проходит, а на прочность и устойчивость пока не уверен
platon вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 02:34
#4
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от platon Посмотреть сообщение
Допустимо ли опирание балки ... на кирпичную перегородку...?
Если это перегородка - то недопустимо.

Если это стена - то надо думать.
Высота 3 м, а толщина 120 мм? А какая длина стены? А из полнотелого кирпича или из керамблока? А армирование швов предусмотрено? А колонны или армокаменные столбы предусмотрены? С каким шагом? А ...
И т.д.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 08:52
#5
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Если это стена, предлагаю устроить небольшие пилястры. На глаз, на стену 120мм операть балку не стоит. Нечто подобное иногда можно видеть в дурацких самостроенных гаражах.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 08:58
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Хм.
Несущая (да ещё и, предположим, внецентренно приложенную нагрузку), свободностоящая, толщиной 120 мм, высотой 3,0 м.
п. 6.16. и Таблица 28 и Таблица 29 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" смотрены?

PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 11:18
#7
platon


 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Хм.
Несущая (да ещё и, предположим, внецентренно приложенную нагрузку), свободностоящая, толщиной 120 мм, высотой 3,0 м.
п. 6.16. и Таблица 28 и Таблица 29 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" смотрены?

PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.
По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.

О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна).
platon вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 13:25
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а потому будет реконструкция, посмотрят люди на толщину перегородки и снесут ее к едрене фене (типа на перегородки никто же балки не опирает). вот у них будет удивление....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 22:40
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от platon Посмотреть сообщение
О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна)
Не переживайте, при таких габаритах (6х3hх0,12 м) и без дополнительного раскрепления сама завалится, не надо даже балкой нагружать. Ветер, или хороший сквозняк, или тачкой зацепили, или просто кто-то оступился и задницей заехал в эту перегородку.
Offtop: Все повторяется. Особенно строительные ошибки.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 23:09
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата: По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Этот расчет справедлив(может быть, не проверял) для СТЕН. У Вас - перегородка. Основное отличие кирпичной стены от кирпичной перегородки в том, что в стене присутствуют тычковые ряды кирпича, в перегородке толщиной 0,5 кирпича - тычковых рядов не может быть по определению. Потому и перегородка толщиной в 0,5 кирпича не может нести какую-либо нагрузку, кроме собственного веса.
Внимательно изучите три правила разрезки каменной кладки и ...Будет Вам счастье! Удачи!!!

Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 00:37.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 11:26
#11
platon


 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Цитата: По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Этот расчет справедлив(может быть, не проверял) для СТЕН. У Вас - перегородка. Основное отличие кирпичной стены от кирпичной перегородки в том, что в стене присутствуют тычковые ряды кирпича, в перегородке толщиной 0,5 кирпича - тычковых рядов не может быть по определению. Потому и перегородка толщиной в 0,5 кирпича не может нести какую-либо нагрузку, кроме собственного веса.
Внимательно изучите три правила разрезки каменной кладки и ...Будет Вам счастье! Удачи!!!
Спасибо за информацию! Три правила разрезки изучены
platon вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 12:24
#12
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Offtop:
Цитата:
Сообщение от platon Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Три правила разрезки изучены
Дык - пожалуйста, плиз. Ишь, какой... молодец и воспитанный человек. Не забыл поблагодарить, а то обычно - нахамят, - и в тину............(про "нахамят" - это не про Вас, platon).

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.07.2010 в 13:00.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 03:02
#13
keyboard89


 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44


Вопрос в тему)
Выполняем обследование - реконструкция нежилого под жилое
Здание с кирпичными несущими стенами, часть перекрытия было заменено балками ГБ и ВБ на которые опирается сталежелезобетонное перекрытие, балки оперты на кирпичные стены.
Сейчас ситуация следующая. Балка смонтированы, возведены перегородки из туфоблока толщиной 100мм под ВБ, т.е. в моем понимании изменилась расчетная схема работы балки, теперь она опирается одним концом на несущую кирпичную стену, по середине оперта на перегородку и другим концом на кирпичную стену.
в нескольких местах пошли трещины по перегородке, от участка опирания балки, уже сейчас без приложения временной нагрузки
Возможно ли такое опирание, и есть ли конструктивные требования по этому вопросу в нормах или литературе?
С уважением, Павел
Спасибо
keyboard89 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 08:07
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Что за балка? Обычно так можно сделать индивидуальную балку, но с какого перепугу опирание сделано на перегородку? читайте №10
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 10:15
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Браво GWA18, Forrest_Gump, ERS10, Dusty.
Сейчас иные домохозяйки и то знают отличие перегородки от стены.
Удивляюсь Вам, platon.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 12:11
#16
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


---

Последний раз редактировалось GWA18, 23.05.2013 в 22:33. Причина: Суета сует...
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 12:39
#17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Я, вообще-то, целиком поддерживаю мнение выделенных мною в #15 товарищей. Не понятно, чего ты GWA18 взбрыкнул? Ты же сам отписался "Если это перегородка - то недопустимо". А я высказал солидарность с твоим ответом. Прости великодушно, если обидел.
А время регистрации на форуме - еще не показатель компетенции некоторых.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 14:15
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


ГИП б/у, извините, недопонял

Последний раз редактировалось GWA18, 23.05.2013 в 22:35. Причина: Суета сует
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск