|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 10935
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Расчитай согласно каменного СНиП ,прежде всего на смятие,и на прочность и устойчивость самой перегородки. Я такое впервые встерчаю,зачем на перегородку опирать балку 900кг,что в доме нет нормальных несущих стен?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Если это перегородка - то недопустимо.
Если это стена - то надо думать. Высота 3 м, а толщина 120 мм? А какая длина стены? А из полнотелого кирпича или из керамблока? А армирование швов предусмотрено? А колонны или армокаменные столбы предусмотрены? С каким шагом? А ... И т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Хм.
Несущая (да ещё и, предположим, внецентренно приложенную нагрузку), свободностоящая, толщиной 120 мм, высотой 3,0 м. п. 6.16. и Таблица 28 и Таблица 29 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" смотрены? PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Offtop: Все повторяется. Особенно строительные ошибки. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата: По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Этот расчет справедлив(может быть, не проверял) для СТЕН. У Вас - перегородка. Основное отличие кирпичной стены от кирпичной перегородки в том, что в стене присутствуют тычковые ряды кирпича, в перегородке толщиной 0,5 кирпича - тычковых рядов не может быть по определению. Потому и перегородка толщиной в 0,5 кирпича не может нести какую-либо нагрузку, кроме собственного веса. Внимательно изучите три правила разрезки каменной кладки и ...Будет Вам счастье! Удачи!!! Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 00:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Offtop: Дык - пожалуйста, плиз. Ишь, какой... молодец и воспитанный человек. Не забыл поблагодарить, а то обычно - нахамят, - и в тину............(про "нахамят" - это не про Вас, platon).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.07.2010 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Вопрос в тему)
Выполняем обследование - реконструкция нежилого под жилое Здание с кирпичными несущими стенами, часть перекрытия было заменено балками ГБ и ВБ на которые опирается сталежелезобетонное перекрытие, балки оперты на кирпичные стены. Сейчас ситуация следующая. Балка смонтированы, возведены перегородки из туфоблока толщиной 100мм под ВБ, т.е. в моем понимании изменилась расчетная схема работы балки, теперь она опирается одним концом на несущую кирпичную стену, по середине оперта на перегородку и другим концом на кирпичную стену. в нескольких местах пошли трещины по перегородке, от участка опирания балки, уже сейчас без приложения временной нагрузки Возможно ли такое опирание, и есть ли конструктивные требования по этому вопросу в нормах или литературе? С уважением, Павел Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Я, вообще-то, целиком поддерживаю мнение выделенных мною в #15 товарищей. Не понятно, чего ты GWA18 взбрыкнул? Ты же сам отписался "Если это перегородка - то недопустимо". А я высказал солидарность с твоим ответом. Прости великодушно, если обидел.
А время регистрации на форуме - еще не показатель компетенции некоторых. |
|||
![]() |