Пожарная сигнализация
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1672
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 2
|
Нормативные расстояния между извещателями и от стены регламентируются в соответствие с СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." п. 13.4.1 и п. 13.6.1. В принципе, ставить дымовые и тепловые извещатели в одном помещении можно, во всяком случае это не противоречит закону. А на счет проводов - это вам стоит заглянуть в СП 6.13130.2009. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрообору-дование. Требования пожарной безопасности". Ответ исчерпывающий?
p.S. Для прокладки шлейфов сигнализации используем провода типа КПСВВнг-LS2x0,5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 9
|
Спасибо большое за ответ. СП 5.13130.2009 я ознакомился буквально на днях. Просто мне хотелось услышать опытных проектировщиков, как вы. Ведь все начинающие проектировщики знают, что теория с практикой за частую расходятся. А за СП 6.13130.2009 отдельное спасибо, сейчас с качаю и по изучаю.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|