Доброго времени суток уважаемые проектировщики.
У меня вопрос в продолжение темы от 30.12.2009 (диаметр арматуры и выпусков).
Есть существующие столбчатые монолитные фундаменты под 2-ух этажное недостроенное строение, с подколонником длиной 2 метра сечением 400х400 и 4 выпусками арматуры d14 А3, по расчету арматура колонн 1 этажа сечением 400х400 проходит d14, а арматура колонн 2 этажа требуется 4 d 25. Заказчика очень трудно убедить в необходимости демонтажа подколонников из-за недостаточного диаметра выпусков. Кто-то на практике сталкивался с такой ситуацией, когда армирование верхних колонн увеличивается и возможно как-то оставить выпуски из подколонника d14.
Просмотров: 5879
 
Непрочитано 25.08.2010, 19:48
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
по расчету арматура колонн 1 этажа сечением 400х400 проходит d14, а арматура колонн 2 этажа требуется 4 d 25.
А этажи не перепутали?? На первом этаже усилия в колонне больше чем на первом, а следовательно Sарматуры на первом больше чем на втором.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 20:06
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
. Кто-то на практике сталкивался с такой ситуацией, когда армирование верхних колонн увеличивается и возможно как-то оставить выпуски из подколонника d14.
Конечно возможно - никто не затавляет Вас тащить через все этажи 25-е стержни, если при расчете они "выскочили" только на верхушке. Ставьте их только там где это необходимо по расчету, стыкуйте их с 14-ми за пределами этих мест, а 14-е спокойно доводите до подколонников.
Кстати, в колоннах меньше 16-й арматуры ставить настоятельно не рекомендуется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 20:15
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Кстати, в колоннах меньше 16-й арматуры ставить настоятельно не рекомендуется
не просто, не рекомендуется, а запрещено
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 20:17
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
не просто, не рекомендуется, а запрещено
А где это намалевано?
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:22
#6
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Армируй колону по всей высоте 4Ф25 а фундаменты выдержат (по расчету)
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:52
#7
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Рекомендовано. Пособие к СП 52-101-2003
5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных
элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В
колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр
продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм.
xbh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 23:55 Кстати, в колоннах меньше 16-й арматуры ставить настоятельно не рекомендуется.
#8
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Да действительно, я упустил этот момент про 16 арматуру. Тогда в этом случае если считать подколонник началом колонны, получается что 14 арматура в любом случае непроходит, и вариантов кроме как демонтажа нет, или можно как то это устроить?
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 00:07
#9
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


наиболее правильно заанкеровать дополнительно
использовать хим.анкера _ HILTI,SIKA -пересчитать сечение ...
Демонтаж тока из-за нехватки выпусков -обсурд !
Что вы там строите ??? 4Х25 ???
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 00:10
#10
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


да но 2 метра подколонника тожно нужно считать колонн, фактически это рвбочий шов бетонирования, а анкера на 2 метра никто не сделает
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 00:18
#11
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
да но 2 метра подколонника тожно нужно считать колонн, фактически это рвбочий шов бетонирования, а анкера на 2 метра никто не сделает
так

на 2 метра и не надо !!! 250мм...
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 17:52
#12
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
анкера на 2 метра никто не сделает
анкера - на длину анкеровки, опр. по расчету
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > диаметр выпусков и диаметр арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике Mirotvoretz Железобетонные конструкции 24 18.07.2009 01:39
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48