Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов

Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 09:35 #1
Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Хотел поинтересоваться какие должны быть минимальные расстояния до производственных корпусов, от взрывоопасных объектов таких как:

1. Площадка (лоток) для гор. смаз. материалов 80м.кв.
2. Клетка для хранения кислородных баллонов 100шт
3. Клетка для хранения пропана 100шт
4. Клетка для хранения балонов с ацетиленом 100шт
5. Ангар для бытовой химии 8000х10000


буду ждать совета....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 8062
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:17
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Я советую посмотреть вваш норматив по генпланам промышленных предприятий, а так же пожарная безопасность населенных пунктов и территорий предприятий. Там эти разрывы будут указаны. Просто в виду того, что нормы могут отличаться несколько лучше будет, чтобы вы заглянули именно в свои.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:40
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


смотреть в:
СП 4.13130.2009 п.6.
СНиП 2.11.03-93 п.2 и вообще все пролистать.
СНиП II-89-80* п.3. (но его вроде перекрывает СП пожарников. посмотреть на соответствие)
з.ы. ну а вообще надо сначала категории посчитать зданий и сооружений. А там уж смотреть по расстояниям, стенкам противопожарным и т.п.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 13:18
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


а где посомтреть рассотояние до забора для производственного здания или складов?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 08:15
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Если взрывоопасный объект существующий, то информация о санитарной и взрывоопасной зонах должна быть отражена в генплане поселения, так же храниться в администрации объекта.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 10:51
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а где посомтреть рассотояние до забора для производственного здания или складов?
надо посмотреть нормативы. Тут или забор, согласно нормам, входит в состав склада и тогда расстояния считаются от него, или что то другое. У нас заборы всегда шли по обваловке склада емкостей. И расстояния старались считать от наружной стенки обваловки. Хотя в нормах где то видел что расстояния считаются от стенки аппарата.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 11:11
#7
dv_tim

Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
 
Регистрация: 25.09.2009
Москва
Сообщений: 30


Согласно СНиП 2.11.03-93 п. 2.1 "Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по табл. 2." То есть расстояния до соседних объектов, граничащих со складом принимаются не от забора, а именно от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами.
"Расстояния указанные в таблице, определяются:
между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий и соружеий;
от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;
от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и пр. - от границ этих площадок;
от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода;
от факельных установок - от ствола факела."
dv_tim вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 11:33
#8
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от dv_tim Посмотреть сообщение
То есть расстояния до соседних объектов, граничащих со складом принимаются не от забора, а именно от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами.."
Вот у нас где то на экспертизе и задали вопрос, а не является ли забор сооружением склада? А для ЛВЖ там же по периметру и охраная сигнализция идет и т.п. и вроде как сооружение склада. Отбились как то, но теперь стараемся забор делать во обваловке.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 18:33
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Mikhail, что такое обваловка?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 09:54
#10
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Mikhail, что такое обваловка?
СНиП склады нефтепродуктов..
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.

Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.

Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.

Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м - от резервуаров объемом 10000 м3 и более.

Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или стеной высотой 0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуарах. Расстояние от стенок этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется.


Ну, а я любую стенку вокруг резервуаров так называю, если, что простите за неправильное использование термина.
У нас резервуары стенкой бетонной ограждаются.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:25
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Mikhail, а в каких у меня объектах обваловка имеет смысл или это так для общего развития, бочки с масло и дизелем и так в лотке стоят..., а газ он и есть газ..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:55
#12
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Mikhail, а в каких у меня объектах обваловка имеет смысл или это так для общего развития, бочки с масло и дизелем и так в лотке стоят..., а газ он и есть газ..
Скорее всего для общего развития. Мало ли что.)
Просто у нас все поддонируется на объем разлившейся жидкости. Так же полщадь поддона играет роль в расчете категории помещения. И если имеет смысл, то играем габаритами поддона.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.