Шлейфы с нормальной нагрузочной способностью (ШННС) - это шлейф пожарной сигнализации в котором суммарный ток потребления извещателями не должен превышать 0,8 мА. Если, для примера, взять ИП 212-45 с током потребления не более 40 мкА (данные из паспорта), то максимальное количество таких извещателей в одном шлейфе будет 20 шт. ( n = 0,8 мА/ 40 мкА = 20 шт)
Шлейфы с повышенной нагрузочной способностью (ШПНС) - это шлейф пожарной сигнализации состоящий из активных, токопотребляющих извещателей, в котором суммарный ток потребления равен 2,85 мА. А это значит, что в ШПНС можно безбоязненно включить порядка 70 шт. ИП 212-45 (если в этом есть необходимость), при этом «ВЭРС» гарантирует нормальную работу своих приборов |
|||
![]() |
![]() |
|