Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?

Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2010, 11:44 #1
Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162

Добрый день!

Задача - поверочный расчет пилястры, на которую опирается ж.б. ферма, но опирается со смещением от оси (см.рис.).

В СНиП и учебнике Вахненко рассматриваются примеры с эксцентриситетом нагрузки вдоль оси Y, но в данном слчае строители скривили и фактически эксцентриситета два: по Z и по Y.

Нагрузка передается через бетонную подушку толщиной 200 мм.

С эксцентриситетом только по Y считается и в КАМИНЕ, но вот вопрос - каким образом учесть второй эксцентриситет - по Z?

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf схема нагрузки-Model.pdf (13.1 Кб, 145 просмотров)

Просмотров: 1500
 
Непрочитано 20.09.2010, 12:15
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


находишь момент относительно оси y-М=N*е и дальше считаешь простенок относительно данной оси...Согласно п.4.7,4.18* каменного снипа.А вопще при такой длине простенка по оси Z можно в принцепе и не считать...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.09.2010 в 12:23.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 13:40
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Посмотрите п.4.12 того же СНиПа с подзаголовком "КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ"
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 02:52
#4
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162


2 Michail Да, спасибо, уже нашел. В таком случае за всю высоту сечения считать длину всего простенка? Или только пилястры? Спасибо.

Блин и вообще непонятно. если есть подушка, может этот расчет и вовсе не нужен? через подушку все перераспределяется и этот эксцентриситет побоку? нет?

Последний раз редактировалось pbykov, 21.09.2010 в 12:18.
pbykov вне форума  