Разделительная стенка из свай.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разделительная стенка из свай.

Разделительная стенка из свай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2010, 13:32 #1
Разделительная стенка из свай.
mr.L
 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21

Добрый день!
Прошу помощи и консультации в правильности моего расчета, опыта в подобных решениях не имею.
Дано: Проектируем 17 этажное здание, монолитный ж.б. каркас, безригельный, фундамент - плита с квадратными банкетами под колонны, давление под плитой 25т/кв.м. Проектируемое здание окружено старой застройкой начала прошлого века, двухэтажные кирпичные аварийные здания. Под плиту по требованию геологов выполняют щебеночную подготовку толщиной 80см, таким образом дно котлована находится ниже подошвы фундамента ветхого дома. Необходимо запроектировать разделительную-подпорную стенку, разделительную для того, чтобы разделить давления фундаментов нового и старого здания, подпорную для того чтобы удержать грунт стены котлована на время откопки котлована. В приложенном файле - картинка. Предлагаемое решение стенки (предлагает ГИП) - бурится лидер диаметро 100мм, под давлением через перфорированную трубу подается бетон, в результате диаметр сваи выходит примерно 250мм, труба остается в теле сваи. По результатам расчета по "Руководство по проектированию свайных фундаментов" и "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из свай" (насыпной грунт принял с ФИ=14град, С=7кПа) вышло что давление от фундамента старого дома передается на сваю НИЖЕ дна котлована, то есть в расчете подпорной стены из свай не участвует, а на сваю действует только собственный вес грунта.(Правильны ли мои рассуждения?) Момент получается небольшой (3,16тм) и арматура необходима конструктивная. А вот как посчитать стенку как разделительную? Как длину сваи для разделительной стенки?
Заранее благодарен за помощь

Вложения
Тип файла: pdf примыкание.dwg.pdf (89.7 Кб, 183 просмотров)

Просмотров: 2783
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:22
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
насыпной грунт принял с ФИ=14град, С=7кПа
на основании чего? У вас результаты штампов на руках??

Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
вышло что давление от фундамента старого дома передается на сваю НИЖЕ дна котлована
если исходить из того, что подошвы нового и старого зданий находятся на одной отметке (на вашей картинке отметка подошвы плиты не указана) то Ваше данное предположение не что иное, как - чушь
А вот как посчитать стенку как разделительную? - Вы ее сначала прально посчитайте как подпорную))

Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Как длину сваи для разделительной стенки?
не понял вопроса .... как назначать длину чтоль?
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 15:26
#3
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
на основании чего? У вас результаты штампов на руках??
Угол внутреннего трения взял из рассуждений форумчанина АМS (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=187439&postcount=9) что коэффициент бокового давления в насыпных грунтах принимается 0,50-0,65 (что соответствует ФИ=14градусам, понимаю, что это не НД, но другого ответа не нашел)
Сцепление принял по СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" п.10.9

Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
если исходить из того, что подошвы нового и старого зданий находятся на одной отметке (на вашей картинке отметка подошвы плиты не указана) то Ваше данное предположение не что иное, как - чушь
Да фундаменты почти на одинаковой отметке, но дно котлована и старого фундамента на разных (перепад 0,9м). Из Сорочана (с.149) давление на сваю от нагрузки на поверхности засыпки (то есть в моем случае давление под подошвой фундамента) находится по рисунку. В моем случае угол тета будет равен 45-ФИ/2=45-14/2=38, тогда глубина на которой вертикальная нагрузка начнет действовать на сваю a/tg(Тета)=0,75м/tg38=0,96м, если отложить 0,96м от низа подошвы фундамента, то получим, что давление действует ниже дна котлована. Таким образом, зачем включать его в расчет подпорной стенки? (Или я неправильно мыслю?)


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
не понял вопроса .... как назначать длину чтоль?
Да(опечатался), я так понял, что свая должна быть длинной как высота бОльшей сжимаемой толщи, для разделения давлений от старого и нового дома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 77
Размер:	31.2 Кб
ID:	47164  

Последний раз редактировалось mr.L, 26.10.2010 в 15:33.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 22:04
#4
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Не вдаваясь в подробности расчета (будет время, напишу)
mr.L. осадка соседнего дома все равно будет по двум причинам
1) технологическая (пока будете бурить сваи домик подсадите)
2) стенка гибкая. Даже от собственного веса грунта (без здания) голова стенки сместится на 1-2 см. Смещение стенки - смещение грунта за стенкой. Смещение грунта за стенкой - смещение фундамента стены.

Так как котлован не глубокий, решающим фактором будет не прочность, а деформации. Почему сваи? может что-то более жесткое?
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 14:15
#5
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Не вдаваясь в подробности расчета (будет время, напишу)
mr.L. осадка соседнего дома все равно будет по двум причинам
1) технологическая (пока будете бурить сваи домик подсадите)
2) стенка гибкая. Даже от собственного веса грунта (без здания) голова стенки сместится на 1-2 см. Смещение стенки - смещение грунта за стенкой. Смещение грунта за стенкой - смещение фундамента стены.

Так как котлован не глубокий, решающим фактором будет не прочность, а деформации. Почему сваи? может что-то более жесткое?
Спасибо за ответ. Жду замечаний по расчету.
Тоже думал о технологической части бурения.
По поводу гибкости стенки - согласен, но из-за небольшого расстояния от старого дома ГИП считает, что невозможно будет провести бурение нормальной сваи диаметром 320мм или больше (то есть просто не поместится шнек), ну и также важным фактором думаю является договоренность (читай откат) ГИПа и бурильщиков (у них какая-то компактная буровая установка).
Я подумываю сделать шаг свай минимальным (~0.5м) - таким образом получить почти сплошную стенку.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 23:14
#6
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Давайте по порядку.
1. Если здания вокруг аварийные (есть соответствующие заключения по обследованию) - на них даже дышать нельзя. Сначала ликвидируем аварийность, потом строим. Или аварийность - этот так, общее впечатление?
2. Почему геологи требуют щебеночную подготовку? Приведите данные по геологии. Копать ниже фундамента соседних зданий всегда очень
рискованно.
3. Это что за технология такая по устройству свай с подачей бетона через перфорированную трубу? Просветите, я такой не знаю. Есть технологии инъецирования через отверстия (манжетная технология) - но это другое. Я пока не понимаю, как свая получится по такой технологии 250 мм.
3. Сваи с центральным армированием трубой имеют крошечную изгибную жесткость. Как подпорная стенка эти сваи работать не будут.
4. Чтобы стенка заработала как разделительная, она должна прорезать всю сжимаемую толщу и опираться на прочные малосжимаемые слои. Cкорее всего, стенка получится глубиной более 20 м. Иначе она никак не уменьшит влияния на соседей. У нас такими стенками одно время увлекались. Но более правильным решением является устройство нормального фундамента под строящееся здание. Если плитный фундамент дает большое влияние на соседей - выбираем свайный фундамент. Это дает гарантию безопасности окружающей застройки. Разделительная стенка - существенно менее надежный вариант.
5. Расчет разделительной стенки - только в КЭ программах по расчету оснований (Z-soil, Plaxis и т.п.). Я, во всяком случае, другого способа не знаю.
6. Если с ГИПом буровики уже договорились - тогда осталось дело за малым. Договориться с соседними зданиями, чтобы они не рухнули .

Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 27.10.2010 в 23:20.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 23:57
#7
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Старые фундаменты откапывают захватками по 1м. и заглубляют на проектную отметку.
Не боитесь что сущ. здания попадут в воронку осадок от нового здания.
На плите новое здание сядет достаточно для образования трещин в старой кладке.
Перед началом работ сфотографируйте все стены и подробней все сущ. трещины (еще пригодится).
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разделительная стенка из свай.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18