Помогите принять решение по фунд.анкерным болтам установленным с нарушением.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите принять решение по фунд.анкерным болтам установленным с нарушением.

Помогите принять решение по фунд.анкерным болтам установленным с нарушением.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2010, 09:01 #1
Помогите принять решение по фунд.анкерным болтам установленным с нарушением.
AVL2006
 
ПГС
 
Тольятти
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 81

Строители накосячили с анкерными болтами фундаментов для стальных колонн.
1. Не знаю как это у них получилось, но у нескольких фундаментов центральная ось болтов (а соответственно ось колонны) смещена по отношению к центральной оси подколоной части фундамента сантиметров на 10-15. В одном месте расстояние от болта d30 до края фундамента 8см. Возникший эксцентриситет я не рассматриваю, нужно предложить меры по усилению тела фундамента от возможного вырывания болта из за его близкого расположения к грани фундамента. Что посоветуете кроме полной переделки фундаментов?
2. На этой же стройке часть анкерных фундаментных болтов примята (погнута) от вертикального положения выступающей части к горизонтальному. Возможно ли просто разогнуть в проектное положение эти болты (d30 С345) или подобные манипуляции с болтами не допустимы и требуется полная переделка фундамента?
Просмотров: 6548
 
Непрочитано 08.11.2010, 09:41
#2
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


А если они еще и арматуру в фундамент не ту не туда положили, или вообще забыли? Лучше сразу переделать, чем потом здание усилять.
инок вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 10:42
#3
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


вариант с установкой клеевых анкеров рассматривали?
chaiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 10:49
#4
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
вариант с установкой клеевых анкеров рассматривали?

Подскажите минимальное расстояние между осями клеевого хим.анкера и стандартного L-образного анкера d30.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 18:15
#5
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Не совсем уверен, но если старый анкерный болт просто "похоронить" и на расстоянии 50 мм установить новый клеевой анкер, то старый анкер в расчет можно не принимать. В крайнем случае, любой разработчик и производитель таких анкеров разрабатывает для своей продукции пояснительную документацию. В месте, где будете покупать такие анкера, скорее всего, раскажут какие анкера будут лучше и насколько смертельно расположение нового анкера возле старого неиспользуемого.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 20:03
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


здесь промахнулись на 13 см, не очень хорошо видно сзади к опорному листу листу добавлен кусочек и приварен, передние шайбы не поместились и их обрезали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04992.jpg
Просмотров: 534
Размер:	52.6 Кб
ID:	47924  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 20:46
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Выкладываю детали. Может поможет в принятии решения.
Вложения
Тип файла: djvu стр 25.djvu (32.2 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: djvu стр 26.djvu (42.2 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: djvu стр 27.djvu (54.1 Кб, 361 просмотров)
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите принять решение по фунд.анкерным болтам установленным с нарушением.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45