| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подбор опор для трубопроводов с ППУ изолляцией в районе вечной мерзлоты
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 7059
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
НЕ знаю, но есть вот такие в Кодексе.
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ВСН 013-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб (с поправкой) СП 40-106-2002 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Есть специальная серия по прокладке трубопроводов водоснабжения в районах вечной мерзлоты. Там все подробно. Номер не помню, в электронном виде у меня нет.
Если коротко, то строительные конструкции опор или низкие не заглубленного типа, или вмораживаемые стойки. Материал зависит от доступности. Мы, например, делали из дерева - все остальное доставить можно только вертолетом. Технологические опоры - обычные. Или приварные типа ОПП, или применяемые для предизолированных труб. Они должны скользить по стальной поверхности, которая делается в строительной конструкции опоры. Однако самая главная проблема - обогрев труб. При вечной мерзлоте все они, включая канализацию, прокладываются надземно. Соответственно должен быть греющий спутник. Или кабель, или ТС. Кабель, конечно, удобно и просто, но очень дорого в эксплуатации, когда "километров" много. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответ...у меня как раз проблема в этом и заключается, что не могу найти эту серию... а нужна... а так я уже написал выше, что труба использованая выше идет с кабелем и системой саморегулируемого нагрева, так как длина не слишком большая... Просто в серии по опорам ОСТ 36-146-88 и т.д. написано что не используются они в районах вечной мерзлоты-поэтому к нему не привяжешься... А имеется ли у вас серия по опорам ОПП или по опорам для предизолированных труб...?
|
|||
![]() |
|
||||
Типовой проект 5.903-13 выпуск 8-95. Опоры трубопроводов подвижные [pdf]
АООТ "Севзапэнергомонтажпроект".1995г. Требования настоящего типового проекта распространяются на рабочие чертежи типовых конструкций подвижных опор трубопроводов тепловых сетей. Настоящие типовые рабочие чертежи выпущены взамен серии 4.903-10 "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей", выпуск 5 "Опоры трубопроводов подвижные" В настоящем ТП рассмотрены следующие опоры: скользящие(приварная, с плоским хомутом, бугельная, катковая, катковая двухярусная), сварных отводов. Типовой проект. Серия 5.903-13 выпуск 7-95. Опоры трубопроводов неподвижные/ http://www.twirpx.com/file/167014/ |
||||
![]() |