Исполнительные чертежи по канализации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Исполнительные чертежи по канализации

Исполнительные чертежи по канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2010, 10:00 #1
Исполнительные чертежи по канализации
Vova177
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23

Первый раз столкнулся с проетами ВК,
нужны примеры составления исполнительных изометрических схем водоснабжения и канализации зданий,
а также каким документом нормируются отклонения в геометрии сетей ВК???
Просмотров: 4240
 
Непрочитано 24.11.2010, 11:00
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем
ГОСТ 21.601-79* СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 14:35
#3
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


а что на счет норм и допусков?
Vova177 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 15:16
#4
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
__________________
Доверяй, но проверяйся

Последний раз редактировалось @LEXx, 24.11.2010 в 15:23.
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 01:18
#5
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Эмм........как я понял для канализации регламентируются только уклоны и пересечение с другими сетями...........ситуация такая, уклоны на участках соблюдаются, но высотные отметки отклоняются от проекта, каким документом регламентируются эти отклонения в отметках (канлизация внутренняя расположена ниже уровня пола цокольного этажа)

И по поводу уклонов, к примеру уклон должен быть 0,030 по факту он 0,029........есть ли документ в котором прописаны допуски на отклонения?

Последний раз редактировалось Vova177, 25.11.2010 в 03:24.
Vova177 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 09:18
#6
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 09:49
#7
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


там регламентируется только высота расположения приборов, а самих труб и фасонных частей нет...
Vova177 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 10:16
#8
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

2.14. Перед сборкой в узлы следует проверить качество чугунных канализационных труб и фасонных частей путем внешнего осмотра и легкого обстукивания деревянным молотком.

Отклонение от перпендикулярности торцов труб после обрубки не должно превышать 3°.

На концах чугунных труб допускаются трещины длиной не более 15 мм и волнистость кромок не более 10 мм.

Перед заделкой стыков концы труб и раструбы должны быть очищены от грязи.

2.15. Стыки чугунных канализационных труб должны быть уплотнены пропитанным пеньковым канатом по ГОСТ 483-75 или пропитанной ленточной паклей по ГОСТ 16183-77 с последующей заливкой расплавленной комовой или молотой серой по ГОСТ 127-76 с добавлением обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84, или гипсоглиноземистым расширяющимся цементом по ГОСТ 11052-74, или другими уплотнительными и заполняющими стык материалами, согласованными в установленном порядке.

Раструбы труб, предназначенных для пропуска агрессивных сточных вод, следует уплотнять просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей заливкой кислотоупорным цементом или иным материалом, стойким к агрессивному воздействию, а в ревизиях - устанавливать прокладки из тепломорозокислотощелочестойкой резины марки ТМКЩ по ГОСТ 7338-77.

2.16. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от деталировочных чертежей не должны превышать ±10 мм.

2.17. Узлы системы канализации из пластмассовых труб следует изготовлять в соответствии с СН 478-80.


Больше не знаю, чем помочь.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 11:52
#9
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Спасибо!

"2.16. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от деталировочных чертежей не должны превышать ±10 мм."

вот это и надо было!)).......первый раз прочитав неправильно повидимому понял, подумал что эти ±10 мм относятся к изготовлению трубных отрезков нужной длины
Vova177 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:29
#10
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Вообще-то. нужно познакомиться с ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения"
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 15:46
#11
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Ознакомился.
Vova177 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Исполнительные чертежи по канализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
Исполнительные чертежи OLENA_UA Архитектура 5 07.04.2010 13:54
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16