Автоматическое пожаротушение встроенных офисов
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Подскажите, если здание Гостиницы высотой более 30 метров и в нем требуется автоматическое пожаротушение, а на 1-ом этаже размещены офисы, то в них тоже надо пожаротушение? Я так понимаю нет, так как офисная часть выгораживается от входного блока гостиницы. Тоже самое и про внутреннее пожаротушение. В самом здании гостиницы оно нужно, но в офисах я так понимаю не требуется, так как там объем менее 5000м3, да?

Подскажите, пожалуйста, а то у нас тут спор
Просмотров: 4808
 
Непрочитано 02.12.2010, 05:31
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
... в них тоже надо пожаротушение?
надо

А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4. [помещения с мокрым процессом, а так же категории В4 и Д, венткамеры, лестничные марши]

Цитата:
но в офисах я так понимаю не требуется, так как там объем менее 5000м3, да?
нет.
вы расход определяете по той части здания, в которой он больше, но делаете везде, кроме того если есть парковка, а она в подобных зданиях часто есть, то ее то же учитываете. В общем, не экономьте на безопастности
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 10:17
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Спасибо, но ведь у нас офисы выделены и относятся к категории Д, а точнее они вообще не категорируются, так как категории подлежат только производственные и складские помещения. Разве нет?

Вот тип оповещения мы для офисов тоже берем, как для всего здания? Или смотрим отдельно по таблице А.3 как для помещения? У меня в гостинице оповещение 4-го типа, в офисах же не делать тоже 4-го, правильно?!

П.С. Прошу прощения я чет переработал Конечно АУП надо! Офисы же не стенами противопожарными выделяются...

Последний раз редактировалось Route, 02.12.2010 в 10:38.
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Автоматическое пожаротушение встроенных офисов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Нужно ли автоматическое пожаротушение в хранилище оружия? Евгений Фальковский Инженерные сети 7 04.11.2009 16:27
Автоматическое пожаротушение. УПОС. С чего начать Александр Шевелев Инженерные сети 16 29.09.2009 14:40