Арочные конструкции для АБК
Miales
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 20

Приходилось ли кому-нибудь проектировать АБК из металлических арочных конструкций. Если да, то расскажите как вы решали вопрос с пожарниками. Они требуют огнестойкость несущих арочных конструкций 45 мин. в то время как труба 159х3 выдерживает только 7мин.
Просмотров: 3164
 
Непрочитано 12.04.2006, 09:01
#2
Filcarpenter


 
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41


Требуемую огнестойкость можно получить
- обшивка 2-мя слоями гипсокартона с применением базальтовой минваты (традиционный вариант)
- окраска огнезащитными составами
Состав ОЗП-1 обеспечивает:

- предел огнестойкости металлических конструкций (балки и т.п.) не менее 0,75 часа с расходом адгезионного грунта ХП-1267-М - 0,2 кг/м2 (1 слой), состава огнезащитного ОСП-1- 3,5-4 кг/м2 (3-4 слоя) в зависимости от металлоемкости конструкций и покрывного материала ХП-1267-2М – 0,3 кг/м2 (2 слоя) и толщине не менее 2,17 мм.

http://www.omita.ru/
Filcarpenter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 09:22
#3
Miales

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 20
<phrase 1=


Спасибо за информацию.
Miales вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 21:52
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


как вариант:

Перед нанесением защитных покрытий металлоконструкции очистить и обезжирить до второй степени очистки по ГОСТ 9.402-80*.

Металлоконструкции окрасить огнезащитным составом «ИНТУМЕСТЕРМ» производства ЗАО НПК «КоррЗащита» за 3 раза по грунту ГФ-021. Толщина слоя грунта 0,05 мм. Расход огнезащитного состава на однин слой- 0,4-0,6 кг/м . Общая толщина огнезащитного покрытия - 1,2 мм. Контроль толщины огнезщитного покрытия производить магнитным толщиномером.
Vlad® вне форума  