#1 | |
Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать
Проектирование
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607
|
||
Просмотров: 6996
|
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Перемещения вдоль Х можно уменьшить введением вертикальных связей между стойками или базой, жесткой в обоих направлениях. Но лучше связи все-таки.
А что за нагрузка такая горизонтальная от трубы в 10,2 тонны, приложенная в узел вдоль оси Х? Высокая конструкция. От такой нагрузки при такой высоте, я думаю, по У может быть вполне такое перемещение. Я бы предложил вам сделать все это дело на трех опорах. Тогда перемещения уменьшаться в разы. Тогда и стойки поменьше можно будет принять. Мое мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|