Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать

Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2011, 13:03 #1
Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте, уважаемые форумчане.

Ситуация: опора под газопровод. Опора проектируется в цехе, поэтому такой конструктив.

Вопрос в следующим: большие перемещения, как их можно уменьшить. Так как в схему заложены большие профиля, боюсь что перемещения такие из-за допущенной мной ошибки при забитии в скад. Проанализируйте пожалуйста. Подскажите пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.jpg
Просмотров: 461
Размер:	17.5 Кб
ID:	56352  

Вложения
Тип файла: zip Опора под газопровод.zip (1.8 Кб, 480 просмотров)

__________________
С уважением, Сеченов

Последний раз редактировалось Сеченов, 27.03.2011 в 19:55.
Просмотров: 6996
 
Непрочитано 28.03.2011, 00:28
#2
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Перемещения вдоль Х можно уменьшить введением вертикальных связей между стойками или базой, жесткой в обоих направлениях. Но лучше связи все-таки.
А что за нагрузка такая горизонтальная от трубы в 10,2 тонны, приложенная в узел вдоль оси Х?
Высокая конструкция. От такой нагрузки при такой высоте, я думаю, по У может быть вполне такое перемещение.
Я бы предложил вам сделать все это дело на трех опорах. Тогда перемещения уменьшаться в разы. Тогда и стойки поменьше можно будет принять. Мое мнение.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 02:48
#3
f4rere


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25


Ветровая нагрузка 2,75т. на верхний узел как получилась?
f4rere вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 12:39
#4
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от f4rere Посмотреть сообщение
Ветровая нагрузка 2,75т. на верхний узел как получилась?
Да, мне тоже кажется многовато!
Семенов Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 18:57
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Нагрузка в 2,75 т - это ветровая нагрузка. На опоре газопровод, это ветровая нагрузка от него.

10,2 - это осевая нагрузка от газопровода, каток - 0,1*102т
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 03:16
#6
f4rere


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25


Есть возможность в проекте перейти от двух опор к трем или четырем опорам?
f4rere вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 22:58
#7
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Сеченов:
А вы выложить чертежики, сбор нагрузок. Нагляднее будет. А то так много непоняток!
Семенов Сергей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети SergL Конструкции зданий и сооружений 29 23.09.2023 07:20
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ищу расчет неподвижной опоры vovik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2008 15:16
расчет опоры неразрезной балки в мостах М@ксим Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.05.2008 07:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44