Подскажите, пожалуйста, всегда ли необходимо применять зонное водоснабжение для зданий свыше 17 этажей? Если нет, можно ссылку на документ, где это указано.
Здесь есть специалисты ВК? Ну не молчите, оч.надо!

Последний раз редактировалось Инжир, 30.03.2011 в 14:29.
Просмотров: 3567
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:53
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Зонирование применяется при высоте здание более 9-ти этажей, посчитай сам: 4м на этаж + 4м над смесителем 4*17+4=72м (очень грубо) давление на первом этаже, оно тебе надо?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 20:52
#3
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Хоть и не ВК-шник, но посудите сами. Из СНиП 2.04.01-85 (2000):
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
Каким регулятором зажмете давление горячей (холодной еще можно) воды в нижней точке.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 08:39
#4
Инжир


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 37


Спасибо, я-то это понимаю, а вот заказчик требует все как можно дешевле, чтоб не ставить 2 насосные группы, еще и 2 бака запаса воды.
Инжир вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 11:46
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Предложи ему регуляторы давления на нижние этажи подороже, или скажи что при таком давлении полимерные трубы не подходят, будем делать разводку из меди, может прибавится ума то.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 12:01
#6
Инжир


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 37


Спасибо, все вроде решилось, остановились все-таки на зонировании. Правда, прозвучало, что в рабочке они все равно не будут его делать.
Инжир вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зонное водоснабжение для многоэтажек

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кто может скинуть проект по внутрянке (водоснабжение жилого дома 9 этажей)? pahno Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2009 09:53