Узел труб квадратного профиля.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел труб квадратного профиля.

Узел труб квадратного профиля.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2006, 17:49 #1
Узел труб квадратного профиля.
Posrednikov
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 42

Покритикуйте узел ! Меня смущает насыщенность швов !
[ATTACH]1147441774.rar[/ATTACH]
Просмотров: 3924
 
Непрочитано 12.05.2006, 18:59
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Во первых треугольные фасонки делать не принято, потому как острый край не работает, то есть расчетную длину шва надо уменьшать.
Во вторых для замкнутых профилей обязательно надо приваривать заглушки на торцах и оговаривать необходимость контроля сплошности швов.
В третьих узел запроектирован из предположения идеального монтажа без рихтовки и подгонки. В общем для легких навесов все и делается по месту, но зачем тогда показаны заводские швы?

А вопрос про насыщенность швов я ваще не понял - швы как швы, есесьно катет не больше 6.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2006, 20:33
#3
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Я так понял, что нижние ребра выполняют еще и роль монтажного столика, поэтому привариваются на заводе.
А почему привариваеты встык? Хотите сделать жесткий узел? Ваш вариант трудно будет смонтировать. Стоит переработать.
1. Если шарнирный узел, то все просто - на фасонках
2. Если жесткий, то сложнее. Как вариант. Добавить по сторонам уголки, с другой стороны пластину.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2006, 23:47
#4
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Интересно, как вы представляете себе работу данного узла, особенно ребер? Ну сомнут они полку, а дальше что? Если ребра так уж необходимы, то крепить их надо туда, где передаваемые ими усилия могут быть восприняты. Если не ошибаюсь, ширина примыкающей трубы должна быть не менее 0,6 основной, у вас к трубе 80х5 примыкает 40х5, опять таки может смять полку (устоучивость стенки с учетом изгибающего момента посчитали?). Со швами все в норме.
Stanislavmg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел труб квадратного профиля.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск