|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как армировать такие монолитные участки перекрытий?
заочник
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 18271
|
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
Бросить по края монолитного участка балки, это будет или двутавр Б или Ш, можно подогнать по высоте плиты или по высоте плиты с полом.
В пространство между балкоми уложить сетку с приваркой её на полки балок. Толщины плиты хватит и 80 мм. Вот такое решение. з.ы. если марш сборный по косоуру, то между балкками уложить швеллер (в серии закладных есть хороший с крюком) и на него опирать марши
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну с эркером-то понятно: рабочую арматуру по длинной стороне - это будет продольное армирование, а поперечное - конструктивно.
А вот в левом верхнем углу по-любому надо какую-то балку вдоль плиты класть. Можете, в принципе, сделать монолитную. И монолитить её будут вместе с плитой. Т. е. плита с балкой "в одном флаконе". ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Можно конечно принять плиты пролетом прямо до стены эркера без промежуточной балки, посередине обычные, по бокам с косым резом торца |
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Цитата:
Цитата:
Интересно, а если обычные плиты взять и отрезать по косой ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
ну так и обычные плиты тоже на заказ. За косой рез берут дополнительные деньги примерно 25% от стоимости плиты. И ширину плит прими 1200, наиболее ходовой размер (плиты шириной 1500мм - неотрезные)
Аккуратно только надо нарисовать раскладку и посмотреть какие резы получаются, а то при твоих радиусах можешь не вписаться. |
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Цитата:
А если на самом деле взять и самому болгаркой отрезать? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Ну хорошие умелые руки Равшана могут многое
![]() Думаю при желании можно сделать. Вопрос в другом можно или нет? Сначала просто теоретически! ![]() К тому же кустарное отрезание даст еще один плюс можно будет закруглить рез ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ах, да, верно...
![]() ![]() Рассказывали мне про таких деятелей, которые во времена тотального дефицита из 63-й плиты делали 60-ю! ![]() Правда, с преднапряжённой арматурой плиты творилось нечто... Заформовать на заводе косые плиты теоретически возможно. У нас, правда, не согласились бы. Но если у Вас согласятся - флаг Вам в руки! Только тогда Цитата:
![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Никаких проблем с обрезкой плит на заводах жбк нет (хоть 1500, хоть 1200). Необходимо сделать опалубочные чертежи на ваши "резаные плиты" и указать места расположения новых строповочных петель (т.к. изменится центр тяжести плиты). В большинстве случаев этого достаточно. При желании и куче свободного времени можно армирование пересчитать (технолог завода вам только благодарен будет
![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 04.05.2011 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Не-не-не, это происходило ещё в Советсвком Союзе. Серия 1.141. Надо положить 60-ю. А на заводе не было таких, поэтому привезли 63-ю. Ну и обрезали на стройке в присутствии авторского надзора (который, собственно, и поделился со мной своим опытом). Обдолбят бетон вокруг одной арматурины. А она, зараза преднапряжённая, со звоном сжимается, раздавливая остатки бетона. Потом следующую арматурину так же.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Понятно, в домашних условиях лучше не экспериментировать
![]() ![]() Звонил на наш завод ЖБИ на телефоне сидит манагер. Резы делают но надо чтоб смотрел технолог (подход в принципе правильный) Подбирал, смотрел, получилась вот такая фигня с одним резом (первый рисунок), а вот делают ли два реза или нет как на второй картинке? Манагер сказала что не знает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Так и скажите: "Девочка, которая ничего не знает"
![]() Плиты на Вашем ЖБИКе производят "советские" или безопалубочные? Если второе - с первой картинкой надо что-то другое придумать, такой вариант нежелателен.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зачем армировать монолитные стены подвала? | AVS | Железобетонные конструкции | 32 | 24.01.2011 14:43 |
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? | Koral | Архитектура | 13 | 26.10.2010 23:46 |
Монолитные участки в сборном перекрытии | olganik | Железобетонные конструкции | 1 | 11.05.2009 18:27 |
Монолитные участки в сборном перекрытии в следствии заведения плит в тело столбов | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 19 | 12.03.2008 09:34 |
Монолитные участки | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.09.2005 23:35 |