На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 2577
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Косвенная спиральная арматура - она же поперечная арматура, как правило, устанавливается из расчета на поперечную силу.. а также согласно конструктивным требованиям. В ж/б столбах чаще доминируют конструктивные требования, в балках чаще - по расчету.
В расчете на раскрытие трещин учитывается только продольная арматура. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Off1024
А на продольное растяжение влияет поперечная арматура? Наверное нет. А на продольне сжатие? В частности на ширину раскрытия продольных трещин проверяемую напряжением в сжатом бетоне которое не должно быть больше Rbmc2 наверное влияет? У меня вот круглый железобетонный столб не проходит при внецентренном сжатии при проверке максимальных напряжений в сжатом бетоне: Rbmax>Rbmc2. Можно ли с помощью поперечой арматуры уменьшить напряжения в сжатом бетоне? |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего открыть справочник по расчету внецентренно-сжатых конструкций и посмотреть от чего зависят напряжения... от площади рабочих продольных стержней от класса бетона и бетонного сечения. Участия там поперечная арматура не принимает (я не увидел). А что мешает вам развить сечение или увеличить армирование?
|
||||
![]() |