Лоджия опертая на 2 стороны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лоджия опертая на 2 стороны

Лоджия опертая на 2 стороны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2011, 23:01 #1
Лоджия опертая на 2 стороны
Анатолик
 
инженер-проектировщик
 
Чебоксары
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 79

здраствуйте ! подскажите пжл как подобрать арматуру? у кого нибудь есть понятный расчет?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПЛИТ.dwg (376.8 Кб, 700 просмотров)


Последний раз редактировалось Анатолик, 01.07.2011 в 23:02. Причина: добавление файла
Просмотров: 3213
 
Непрочитано 03.07.2011, 16:22
#2
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Такой способ опирания плиты на кирпичные стены стараются избегать и делают пилоны (см.рисунок 1 ниже), или заменяют пилоны на прогоны анкеруя их в стены, или делают плиту единой, не разделяя ее на половинки. Но если вы решите оставить ваш вариант, то расчет по нахождению точного момента представляет собой весьма сложную задачу теории упругости и на практике для определения изгибающих моментов пользуются готовыми таблицами из книги: Мандриков - Расчет ЖБК , но в этой книге нет такого опирания как у вас или используйте программы ЭВМ (например SCAD). Если с программой ЭВМ не знакомы , я бы посоветовал посчитать плиту как консоль (в запас). При конструировании не забывайте про анкеровку плиты в стене (пример см.рисунок 2 ниже)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант.jpg
Просмотров: 174
Размер:	41.4 Кб
ID:	62398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.jpg
Просмотров: 190
Размер:	69.7 Кб
ID:	62399  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 16:46
#3
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Если опирать на пилоны то расчет продольной арматуры делается как для плиты
со свободным опиранием (в длинном направлении),
поперечная арматура конструктивно.
Н127 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2011, 19:10
#4
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


если сделаю плиту единой см файл двг. то посмотрите пжл. кто соображает в лире правильно ли я расчитал плиту в лире (файл прилагается)? В связях я ограничил плиту в стене по Y и по Z и центр плиты также ограничил. отверстия не учитывал. если что то не так сообщите пжл.
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (206.5 Кб, 74 просмотров)
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 21:20
#5
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
я расчитал плиту в лире
Я работаю в SCAD, если вы правильно все завели, то по расчету площадь верхней арматуры должна быть больше

Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
В связях я ограничил плиту в стене по Y и по Z
У вас кирпичное здание, поэтому вы можете ограничить плиту только от линейных перемещений.
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 23:57
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #4 (сообщаю)
А как тебе,уважаемый Анатолик удалось "и центр плиты тоже ограничить (?)" (и в чём???).
Она (плита) - свободна и на твои ограничения наплюёт запросто.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 08:30
#7
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для #4 (сообщаю)
А как тебе,уважаемый Анатолик удалось "и центр плиты тоже ограничить (?)" (и в чём???).
Она (плита) - свободна и на твои ограничения наплюёт запросто.


Я в лире с этими связями разобраться не могу((( расчет делаю по примеру №2 в лире (там простая плита опертая на короткие стороны) они ограничивают ее по Z. помогите мне пжл со связями разобраться. Если я правильно понимаю то мне тоже надо для 12 м стороны поставить галочку только на Z. а центр плиты который опертый на стену 380 не ограничивать?
Анатолик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лоджия опертая на 2 стороны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объясните: балкон это или лоджия? фифилдия Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2016 21:14
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Авторский надзор. Давление со стороны заказчика DenIZ Прочее. Архитектура и строительство 13 29.10.2008 18:52
В 3d orbit элементы модели разъезжаются в разные стороны kolbasa AutoCAD 5 04.12.2003 19:17