Расчетная длина в замкнутой раме.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная длина в замкнутой раме.

Расчетная длина в замкнутой раме.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2011, 13:05 #1
Расчетная длина в замкнутой раме.
Zinjvi
 
Студент ПГС
 
Харьков
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 71

Есть тонель. Начрузку я собрал, коефициентом пастели задался, эпюры скад мне посчитает. Считаю его я как плоскую раму (сечениев h=450mm b= 1000mm).

Т. к. в сечениях будет действовать M, N, Q то это сжать-изоглутый элемент т.е. "Колонна".
Подскажите пожалуйста какую задавать расчетную длину при расчете армирования.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 163
Размер:	10.0 Кб
ID:	62393  

Просмотров: 11855
 
Непрочитано 03.07.2011, 15:18
#2
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Смотри пособие к СП 52-101-2003 пункт 3.55
Н127 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2011, 17:39
#3
Zinjvi

Студент ПГС
 
Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Сообщений: 71
<phrase 1=


Спасибо, Н127.
С теми коеффициентама я смору подобрать арматуру длявертиальных элементов, а также для горизонтального нижнего (как элементы с упругой заделкой с двух сторон).

А как быть с аркой (верхний изогнутый элемент)? Я нашел в СНиП 2.03.01 - 84* табл. 33 и там есть коеффициенты для арок. Я могу взят от туда, но там только для дву-, трех- и бесшарнирной. А у меня, по сути , бесшарнирная с податливыми заделками у опор.
Как быть?

Последний раз редактировалось Zinjvi, 03.07.2011 в 17:55.
Zinjvi вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 18:36
#4
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Площадь сечения рабочей арматуры рассчитывается по сечениям с
максимальным изгибающим моментам, как для обычной балки.
Все по вышеуказанному СП.
Какая разница что он изогнут - есть М, Q, N, размеры сечения.
Н127 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2011, 20:56
#5
Zinjvi

Студент ПГС
 
Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Сообщений: 71
<phrase 1=


Не как балка, а как колонна. Ведь есть продольная сила. А значит нужно определить увеличение ексцентриситета за счет изгиба. Тоесть нужны расчетные длины.
И мне не совсем понятно какой должен быть коеффициент расчетной длины чтобы получить расчетную длину.
Zinjvi вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:35
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Zinjvi Посмотреть сообщение
эпюры скад мне посчитает
Вам SCAD и свободные длины элементов рассчитает, и коэф. запаса устойчивости (КЗУ) определит. Вот для элемента с наименьшим КЗУ свободная длина будет найдена правильно. Для остальных - придется пересчитывать. Об этом на форуме уже много писали. Например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68985 , особенно сообщения 100 и 112. И это не важно, что там речь идет о стальных конструкциях.
Можете также посмотреть "Справочник проектировщика расчетно-теоретический" под редакцией Уманского, том 2 , раздел 17, глава 17.12 .
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 01:22
#7
Zinjvi

Студент ПГС
 
Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Сообщений: 71
<phrase 1=


Спасибо
Zinjvi вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 03:46
#8
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Определять КЗУ, свободные длины и искать "расчетную длину" в вашем случае некорректно. У вас же плитная пространственная конструкция, а вы ее сводите к плоской стержневой, условно "вырезая" кусок шириной 1 м. Это в стальном каркасе можно считать на устойчивость, как отдельную плоскую раму, а у вас единый массив. Устойчивость тут может рассматриваться только во всей конструкции в целом, и далеко не как плоского стержня. И формы потери будут ограничены - тоннель может только "заиграть" во внутрь, а не наружу. Но я сейчас всмотрелся в ваши размеры: при габаритах 2,5х3 м - толщина стенок и арки 0,45 м? Это монолит, как я понимаю? Если так, не будет тут никакой потери устойчивости.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 05.07.2011 в 08:50.
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 12:51
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Zinjvi Посмотреть сообщение
Есть тонель. Начрузку я собрал, коефициентом пастели задался, эпюры скад мне посчитает. Считаю его я как плоскую раму (сечениев h=450mm b= 1000mm).
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
У вас же плитная пространственная конструкция, а вы ее сводите к плоской стержневой, условно "вырезая" кусок шириной 1 м.
Вообще то Португалец прав. Но это уж ваше, Zinjvi, дело зачем вам "мешать французское с нижегородским" и кто вам это насоветовал. Тем более, имея хотя бы SCAD. Ваш тоннель - это оболочка. Почему бы вам не выполнить его расчет в целом - как оболочки. Вообще то в SCAD есть энергетический постпроцессор, который как раз и помогает выполнять оценку устойчивости конструкций, если их расчетные схемы, выполнены оболочечными элементами.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 15:03
#10
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Leonid555,
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вообще то в SCAD есть энергетический постпроцессор
Под громким названием "энергетический постпроцессор" скрываются формулы
переписанные из соответствующего свода правил.
Н127 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 15:58
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Н127 Посмотреть сообщение
Под громким названием "энергетический постпроцессор" скрываются формулы
переписанные из соответствующего свода правил.
И из какого же СП они переписаны?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 22:14
#12
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Leonid555,
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И из какого же СП они переписаны?
Армирование в постпроцессоре делается по СП 52-101-2003.
При этом все расчеты МКЭ - по упругой стадии,
а ползучесть бетона учитывается умножением Wупр на соответ коэф.,
для внецентр сжатых - учет влияния длительного действия нагрузок на
прогиб опять же по вышеуказанному СП.
Н127 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 22:22
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Н127, а поподробнее о связи энергетического постпроцессора и СП..?
 
 
Непрочитано 05.07.2011, 22:30
#14
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Ал-й. "поподробнее " - это как?
Даже не знаю что такое энергетический постпроцессор

Последний раз редактировалось Н127, 05.07.2011 в 22:39.
Н127 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:50
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Н127 Посмотреть сообщение
Под громким названием "энергетический постпроцессор" скрываются формулы
переписанные из соответствующего свода правил.
Цитата:
Сообщение от Н127 Посмотреть сообщение
Даже не знаю что такое энергетический постпроцессор
Н127, а если не знаете - то зачем же людей с толку сбивать?

Цитата:
Сообщение от Н127 Посмотреть сообщение
Армирование в постпроцессоре делается по СП 52-101-2003.
Так это другой постпроцессор. Занимающийся анализом армирования конструкции. И, кстати, он может не только по СП52-101-2003 работать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:36
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
энергетический постпроцессор, который как раз и помогает выполнять оценку устойчивости конструкций
- скорее анализ устойчивости
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 20:23
#17
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


Leonid555,
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
энергетический постпроцессор, который как раз и помогает выполнять оценку устойчивости конструкций
Оценку устойчивости конструкции на какой стадии:
-упругой,
-упругопластических деформаций,
-стадии появления трещин?
Н127 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 22:25
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
какой стадии
-упругой
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 07:20
#19
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


eilukha,
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-упругой
Бетон работает в упругой стадии только при мгновенной и незначительной нагрузке
нагрузке, а дальше как быть?
Н127 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:24
1 | #20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Н127, Вы хотите получить реальное распределение жесткостей и усилий в конструкции? Вообще то вам никто не запрещает пошагово пересчитывать жесткости ж.б. элементов с учетом реального армирования (которое вы на каждом шаге заново задаете) и трещинообразования. Даже SCAD вам покажет элементы, в которых раскрываются трещины. Задав расчетную схему и нагрузки вы выполняете расчет и видите где надо изменить армирование и где образовались трещины. Вы вновь пересчитываете жесткости элементов и вновь выполняете расчет. И все повторяется до тех пор, пока перестанут появлятся все новые растрескавшиеся элементы и элементы с недостаточным армированием. Да - это итерационный процесс и он занимает много времени. Может вы мне назовете програмный комплекс, где этот процесс полностью автоматизирован?
Вы уводите дискуссию куда то в сторону, а сами ничего конкретного автору темы не предлагаете.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная длина в замкнутой раме.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24