Ветровая нагрузка в МКЭ
Lymus
 
разбираюсь
 
Москва
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 446

Добрый день! Подскажите пожалуйста, к примеру имеем прямоугольное здание в плане вытянутое по оси Х, как правильно задать ветровую нагрузку? в двух взаимоисключающих нагружениях в положительном направлении оси У с наветренной и подветренной и в отрицательном направлении оси У с наветренной и подветренной или же будет достаточно 1 нагружения где ветер дует по оси У в одном направлении?
__________________
:read:
Просмотров: 11534
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:20
#2
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


в зависимости от видов нагрузок (крановое, доп полезные нагрузки) - если их нет - а есть только статические нагрузки - то и не нужно 2х загружений - конечно если снеговая на кровле принята с 1м коэффициентом - читайте СНиП нагрузки и воздействия - и комбинируйте.

а конструктор - это как?
Вот инженер-проектировщик - и считает и подбирает и узлы выдает, а конструктор - только подетально вычерчивает то что выдает инженер-проектировщик?
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:28
#3
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


вот вопрос как раз про статический ветер, к зданию его нужно прикладывать в двух взаимоисключающих нагружениях или достаточно в одном?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:34
#4
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


в зависимости от количества и расположения остальных нагрузок - если допустим снег с коэфициентом одинаковым на кровле - и еще есть собственный вес здания - ну и полезная на кровлю - то можно и с 1й стороны - если нет - то с 2х сторон.
И про кровлю - лучше отсос с кровли не закладывать - если есть снег - без снега можно.
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:44
#5
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


вообще не понял как вяжется собственный вес здания, снег и ветровая, которая помимо кровли прикладывается ко всем перекрытиям здания.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:54
#6
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Ок. есть такой СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Там есть приложения - коэф. расчета снеговой нагрузки. Посмотри.
не поймешь - тогда будем тыкать носом. - смысл в том - что нагрузка на колонну или чего там - стену - будет разной если ветер дует с разных сторон. - это так - маленький маленький пример.

(я по большей части метал черчу - может поэтому считаю некоторые истины прописными)
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:00
#7
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


видимо мы друг друга не поняли, попробую еще раз, все нагрузки как задать численно и как приложить я знаю, вопрос в ветровой нагрузке и больше ни в какой, снег к ней точно никак не завязан, так вот, на здание в уровень перекрытия я прикладываю линейную нагрузку с учетом напора и подпора ветра с соответствующими значениями и вопрос в том нужно ли создавать нагружение с противоположным направлением ветра и при расчете РСУ делать его взаимоисключающим? или достаточно 1 нагружения где ветер будет дуть в одну сторону
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:17
#8
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Если по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" приложение 3 вариант 1 - то не надо, если 2 или 3 - то надо.
а бывает напор на кровле?... мда.. у меня еще ни разу не получалось....
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:24
#9
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


antan83 спасибо конечно за ссылку на СНиП но видимо я объяснять не умею, снег это конечно замечательно, но, он всегда сидит в отдельном нагружении и с ветром ну никак не пересекается, вопрос про ветер и только про ветер....
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:32
#10
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Смотря для какого элемента и какие усилия вы хотите получить усилия.

Чем так долго обсуждать быстрее в схему вставить
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:14
#11
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


Если у вас здание симметричное то можно задавать ветер только с одной стороны.
a_sura вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:35
#12
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
про кровлю - лучше отсос с кровли не закладывать - если есть снег - без снега можно.
Как учил IBZ, если постоянный вес кровли превышает ветровой отсос, то его можно не рассматривать....надеюсь понятно почему...
Все хорошо... на пульсация нонче по СП 20.13330.2011 начинается с 1см от уровня поверхности земли...., а это существенная добавка к ветровой нагрузке....к отсосам и подсосам
sei вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 20:02
#13
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Ветер всегда дует со всех сторон и меняет направление, поэтому нельзя просто принять ветер например поХ в одном направлении (см.рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 411
Размер:	80.0 Кб
ID:	65489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 253
Размер:	79.9 Кб
ID:	65490  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 223
Размер:	84.7 Кб
ID:	65491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 221
Размер:	85.0 Кб
ID:	65492  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 290
Размер:	56.8 Кб
ID:	65493  

Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:08
#14
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Про СП - что тут такое читал что СНиП в обязательном порядке - а СП - добровольно... так что это бабушка надвое сказала...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:43
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Если правильно понял суть вопроса, то задавайте в разных загружениях, например: загружение №5 - ветер слева; загружение №6 - ветер справа; загружение №7 - ветер в торец; и т.д.. А при формировании таблицы РСУ укажите, что данные загружения взаимоисключаемы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 15:10
#16
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
видимо мы друг друга не поняли, попробую еще раз, все нагрузки как задать численно и как приложить я знаю, вопрос в ветровой нагрузке и больше ни в какой, снег к ней точно никак не завязан, так вот, на здание в уровень перекрытия я прикладываю линейную нагрузку с учетом напора и подпора ветра с соответствующими значениями и вопрос в том нужно ли создавать нагружение с противоположным направлением ветра и при расчете РСУ делать его взаимоисключающим? или достаточно 1 нагружения где ветер будет дуть в одну сторону
Нужно обязательно. Для одних элементов конструкции хуже будет, ветер справа, для других ветер слева.

antan83,
Пока старые сНиПы главнее, но в течение года обещают полностью перевести проектирование на новое актуализированное русло Так что надо потихоньку привыкать к новым реалиям жизни((
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 15:21
#17
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Конечно надо задавать разные загружения для разного направления ветра и делать их взаимоисключающими.Можно было бы этого не делать, если бы коэффициенты отсоса и активного давления были одинаковы.
Yasnogor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:51
#18
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Всем спасибо за ответы, все стало понятно!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 14:46
#19
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12


Я новичок, и у меня вопрос. Как не странно. Я сейчас пытаюсь по СП 20.13330.2011 посчитать ветровую нагрузку и мне не понятно вот что. Если ветровую нагрузку следует принимать как сумму средней и пульсационной, средняя составляющая (для здания с плоской крышей, или почти плоской) прикладывается с 4х сторон (давление и с трех отсос, про кровлю не сказано), а пульсационная составляющая с 3х сторон (по плоскостям zoy, xoy, zox, т.е. две стороны и кровля), то как их суммировать? Или суммировать только совпадающие направления, то тогда с какими знаками? Не понятно. Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
femida5891 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:07
#20
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 686


Если нет ветровой на кровлю, то ее нет вообще. В том числе и пульсации.
А суммировать - так и суммировать. Увеличивать по модулю.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в МКЭ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33