| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкция металлических ферм высоких опор теплотрасс пролётом 12 метров
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
||
Просмотров: 13943
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Вообще, на таких пролетах ферму ставить нет смысла. Кроме малых прогибов, еще большое недонапряжение в элементах получится.
Можно уменьшить высоту фермы, чтобы увеличить усилия, но плоская ферма не получится - не пройдет из плоскости, придется делать пространственную. Joker101k прав, разносите швеллера. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Типовые фермы есть, но они ужасно громоздкие и металлоемкие. Для трубопроводов малях диаметров всегда приходилось искать нестандартные решения.
12 м - это ерунда, не 48. Самое простое - просто увеличить диаметр трубы, пусть будет не 50, а, например, 200. При этом пролет брать не по справочникам, а рассчитать. Возможно также усиление трубопровода специальными косынками на опоре, устройство подкосов. Применяется также вантовая подвеска - самое дешевое. Делали когда-то и очень простенькие пространственные фермы высотой 500 мм и широко их применяли. В таких делах важно, сколько именно труб и какие у них диаметры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый день ShaggyDoc.
Самое смешное в этой ситуации что труба 1 Ду 50 в изоляции. ![]() Поэтому и не хочется что-то серьёзное городить, чтобы потом на меня не смотрели удивлёнными глазами ( что-то из этой серии ![]() ![]() Последний раз редактировалось lego_go, 20.09.2011 в 15:35. Причина: редактирование |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый день valenok@yandex.ru.
Ну в этом плане, я более спокоен, так как моя задача рассчитать только конструкции опоры. Но то что может замёрзнуть, Вы это правильно говорите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый вечер ShaggyDoc.
Приношу свои извинения упустил из вида ваше сообщение. Мысль понятно и даже нравится ![]() Но тут один ньюанс, получается что для трубы Ду50 в изоляции требуется крепление с шагом 3 метра. То есть получается на длине трассы 12 меетров ровно в 3 точках. Для большего диаметра труб бесспорно самое оптимальное решение (металл как раз работает на растяжение). Экономично, эстетично, красота!!! ещё и Заказчик похвалит пади ![]() Спасибо Вам. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Други, а меня ферма 24 метра под теплотрассу. Пространственная ферма. Пояса из 4-х одиночных уголков. Сечения посчитаны... А как состыковать отправочные марки из таких сечений? Я нашёл у Кузнецова равнопрочный стык для уголков. Но там всё на сварке. Интуитивно хочется болтами подстраховаться. Поделитесь мыслями, если не жалко.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел соединения металлических ферм в пролете | Stranix | Металлические конструкции | 21 | 01.03.2011 13:34 |
Капитальный ремонт металлических ферм | keil | Металлические конструкции | 41 | 05.02.2009 18:31 |