Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.

Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2011, 16:46 1 | #1
Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 864

Суть вопроса такова (сразу не пинайте я ДОРОЖНИК, занимаюсь проектированием подстанций) требуется выполнить проект по металлическому, теплому складу 12х24м высотой 7м.

Стены из сендвич-панелей, кровля двухскатная профлист с утеплителем (ну или теже кровельные панели).
Склад отапливаемый.

Начну с того что по возможности глянуть примерный расчет склад (есть такие программы под рукой:SCAD и ЛИРА)

Подскажите литературу с примерами расчетов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 160
Размер:	301.3 Кб
ID:	66580  

Просмотров: 5474
 
Непрочитано 29.09.2011, 07:28
#2
Phil Cosby


 
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 2


там-то склад получится ... на 12 тонн металла Offtop: скоро при помощи скада и лиры будут считать перила лестниц, с учётом не линейного напряжённого состояния опирающегося.
открыть металлические конструкции и попробовать сделать расчёт рамы каркаса Беленя Е.И.
и если вам будет легче: колонна - 30Ш1, при шаге 6 метров; покрытие - ферма треугольная из уголка 2х100х8; прогоны: швеллер 18-20; связи по колоннам: труба 100х4 + остальное.
Phil Cosby вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 07:38
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Phil Cosby Посмотреть сообщение
скоро при помощи скада и лиры будут считать перила лестниц...
Расчет склада 12х24 на СКАДе занимает примерно 10 минут. Обязательно нужно пользоваться программами. Результат будет качественный. А не типа:
Цитата:
колонна - 30Ш1, при шаге 6 метров; покрытие - ферма треугольная из уголка 2х100х8; прогоны: швеллер 18-20
На 12 метров ферму не нужно, достаточно балку. Будет и не тяжелее, и в 5 раз проще. А если еще уговорить Заказчика на односкатную (склад же), то еще проще. И с каркасом, и с покрытием.
Дайте эскиз, снег, ветер, желаемый тип сопряжения с фундаментами - посчитаем.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:37
#4
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


о! я сейчас тоже склад делаю 9х15 с односкатным покрытием.

сделал расчет в "лире" (расчитывал не каркас целиком, а только его поперечную раму).
Сопряжение балки с колонной - жесткое
Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир,

ведущий конструктор заставляет ВСЕ узлы рамы сделать жесткими

Кто прав: он или я?!

Последний раз редактировалось proART, 29.09.2011 в 11:05.
proART вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:53
#5
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
о! я сейчас тоже склад делаю 9х15 с односкатным покрытием.

сделал расчет в "лире" (расчитывал не каркас целиком, а только его поперечную раму).
Сопряжение балки с колонной - жесткое
Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир,

Моя проблема: ведущий конструктор заставляет колонну жестко закрепить (и жестко скрепить колонну с балкой)

Кто прав: он или я?
Зависит от конструктивной схемы!
Например в серии 1.420.3-36.03 так и есть!
Mak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 10:43
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 864


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Например в серии 1.420.3-36.03 так и есть!
Спасибо, гляну.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 19:40
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
...Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир, ведущий конструктор заставляет ВСЕ узлы рамы сделать жесткими...Кто прав: он или я?!
И он прав, и Вы правы.
А кто правее, выяснит анализ ситуации вкупе с основанием. Например, если грунты слабые, и желательна только прямоугольная эпюра давлений под фундаментом или равномерное распределение усилий по сваям, то нужен шарнир. А так обычно фундамент нагружается в хвост и в гриву - при крепких грунтах фундамент получается несложный.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2011, 08:53
#8
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


спасба ilnur
proART вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите литературу по расчету конструкций на на которых натянут, тент. asdb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2011 23:52
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. N1colay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.06.2009 07:36
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31