Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?

Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2011, 10:23 #1
Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?
инженер1980
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18

Есть проект деревянной бани, сбоку металлический навес. По проекту балка навеса опирается на металлическую стойку, через строительный домкрат (болтовой, стержневой...не знаю как правильно называется). Строители накосячили, установили домкрат криво. Теперь существует вероятность, что вся эта конструкция рухнет, необходимо усилить узел опирания балки на стойку.
Сразу говорю, проект не мой, мне нужно только исправить косяк строителей

Кто-нибудь сталкивался с таким? Я лично в первый раз имею дело с такой конструкцией

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
рисунок.dwg (59.6 Кб, 1577 просмотров)


Последний раз редактировалось инженер1980, 13.10.2011 в 12:52.
Просмотров: 5200
 
Непрочитано 13.10.2011, 10:38
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


почему есть вероятность, что вся конструкция завалится? насколько криво установили домкрат? лучше фото покажите проблемного узла и общий вид навеса...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 10:40
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 10:56
#4
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему есть вероятность, что вся конструкция завалится? насколько криво установили домкрат? лучше фото покажите проблемного узла и общий вид навеса...
К сожалению фото у меня нет, не знаю насколько криво, есть только проект и устное задание от руководства, что-то придумать до понедельника, другой информации получить в силу разных причин до понедельника не возможно.
инженер1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:03
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
не знаю насколько криво, ..., другой информации получить ... не возможно
и как лечить, не зная ничего? сомневаюсь, что нужно исправлять кривизну установки только из-за призрачной вероятности обрушения.
P.S. самое простое - разобрать и собрать заново.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 11:29
#6
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. самое простое - разобрать и собрать заново.
1. Это первое и к сожалению последнее, что приходит мне на ум, но этого надо постараться избежать.
2. Кажется общая нагрузка на этот узел 14 тонн
инженер1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:30
#7
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Убрать этот домкрат нафиг и наростить стойку.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:53
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Убрать этот домкрат нафиг и наростить стойку.
В виду отсутствия информации делайте именно так. Опирайте навес на временные стойки, демонтируйте домкраты, подваривайте изнутри стойки пластины для центровки надставляемого куска и варите по периметру...
P.S.
Цитата:
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
Кажется общая нагрузка на этот узел 14 тонн
При шпильке М24 площадь попер.сечения будет 3,24 кв.см. Для марки стали 35 Ry=245 МПа = 2497,5 кгс/кв.см. То есть такая шпилька теоретически может выдержать 3,24*2497,5 = 8 092 кгс = 8 тс. А ежели учесть коэффициенты, а ежели рассчитать опорные пластины - итого будет меньше. В сети видел информацию, что такие домкраты рассчитаны на 3,9 тс (ссылка).

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 13.10.2011 в 12:58. Причина: безграмотность
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:48
#9
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В виду отсутствия информации делайте именно так. Опирайте навес на временные стойки, демонтируйте домкраты, подваривайте изнутри стойки пластины для центровки надставляемого куска и варите по периметру...

P.S.
При шпильке М24 площадь попер.сечения будет 3,24 кв.см. Для марки стали 35 Ry=245 МПа = 2497,5 кгс/кв.см. То есть такая шпилька теоретически может выдержать 3,24*2497,5 = 8 092 кгс = 8 тс. А ежели учесть коэффициенты, а ежели расчитать опорные пластины - итого будет меньше. В сети видел информацию, что такие домкраты расчитаны на 3,9 тс (ссылка).
В связи с тем, что баня деревянная (дерево усыхает), а навес и стойка металлические, и разная нагрузка, то необходимо оставить возможность изменения расстояния между балкой и стойкой, этот самый домкрат и был призван выполнять такую функцию. Так что "демонтировать домкрат, надставить стойку и варить по периметру" не вариант в данном случае

Там вроде бы на самом деле М36 сделали
инженер1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:00
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
В связи с тем, что баня деревянная (дерево усыхает), а навес и стойка металлические, и разная нагрузка, то необходимо оставить возможность изменения расстояния между балкой и стойкой, этот самый домкрат и был призван выполнять такую функцию.
Домкрат в этом месте - как пятое колесо для телеги. Навес на сруб опирается шарнирно, поэтому зачем регулировать высоту стойки?! Ну усадет сруб на пару-тройку сантиметров, ну измениться уклон навеса - в чем трагедия?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 14:10
#11
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Домкрат в этом месте - как пятое колесо для телеги. Навес на сруб опирается шарнирно, поэтому зачем регулировать высоту стойки?! Ну усадет сруб на пару-тройку сантиметров, ну измениться уклон навеса - в чем трагедия?
не все так просто.
Вот план и разрез, чтобы было понятней где домкрат установлен
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
разрез.dwg (258.7 Кб, 1521 просмотров)
инженер1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:27
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
не все так просто
Там не то, что не просто, там вообще ректально. Посмотрите внимательно на разрез 3-3 в место расположения домкрата. И расскажите, как можно будет регулировать домкрат, если он спрятан за подшивкой потолка и утеплителем чердака?
Либо узнавайте, как именно криво смонтировали дократ, либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 14:54
#13
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


давно ясно какую г... мне подкинули. Предположим, что будет доступ к этому узлу снаружи (ну скажем подшив свеса кровли будет сделан гораздо позже), можно что-то сделать? Нужно обойтись малой кровью. Или сказать свое категоричное НЕТ, и заставить строителей опереть навес на временные стойки и все переделать как по проекту?
инженер1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 15:04
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
Или сказать свое категоричное НЕТ
Сказать нет, пока не предоставят полностью информацию. Может и криво установленный домкрат сможет выполнять свои функции, но ведь надо знать, что и как криво было сделано. Либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять).
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Строительный объём Огурец Прочее. Архитектура и строительство 22 05.12.2013 14:11
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки VITan Технология и организация строительства 8 10.12.2009 11:20
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! Лисандр Конструкции зданий и сооружений 1 18.08.2008 00:14