Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5200
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
К сожалению фото у меня нет, не знаю насколько криво, есть только проект и устное задание от руководства, что-то придумать до понедельника, другой информации получить в силу разных причин до понедельника не возможно.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
В виду отсутствия информации делайте именно так. Опирайте навес на временные стойки, демонтируйте домкраты, подваривайте изнутри стойки пластины для центровки надставляемого куска и варите по периметру...
P.S. При шпильке М24 площадь попер.сечения будет 3,24 кв.см. Для марки стали 35 Ry=245 МПа = 2497,5 кгс/кв.см. То есть такая шпилька теоретически может выдержать 3,24*2497,5 = 8 092 кгс = 8 тс. А ежели учесть коэффициенты, а ежели рассчитать опорные пластины - итого будет меньше. В сети видел информацию, что такие домкраты рассчитаны на 3,9 тс (ссылка). Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 13.10.2011 в 12:58. Причина: безграмотность |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
Там вроде бы на самом деле М36 сделали |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Домкрат в этом месте - как пятое колесо для телеги. Навес на сруб опирается шарнирно, поэтому зачем регулировать высоту стойки?! Ну усадет сруб на пару-тройку сантиметров, ну измениться уклон навеса - в чем трагедия?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
Вот план и разрез, чтобы было понятней где домкрат установлен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Там не то, что не просто, там вообще ректально. Посмотрите внимательно на разрез 3-3 в место расположения домкрата. И расскажите, как можно будет регулировать домкрат, если он спрятан за подшивкой потолка и утеплителем чердака?
Либо узнавайте, как именно криво смонтировали дократ, либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
давно ясно какую г... мне подкинули. Предположим, что будет доступ к этому узлу снаружи (ну скажем подшив свеса кровли будет сделан гораздо позже), можно что-то сделать? Нужно обойтись малой кровью. Или сказать свое категоричное НЕТ, и заставить строителей опереть навес на временные стойки и все переделать как по проекту?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Сказать нет, пока не предоставят полностью информацию. Может и криво установленный домкрат сможет выполнять свои функции, но ведь надо знать, что и как криво было сделано. Либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять).
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Строительный объём | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 05.12.2013 14:11 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки | VITan | Технология и организация строительства | 8 | 10.12.2009 11:20 |
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! | Лисандр | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.08.2008 00:14 |