Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 12906
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Вообще не вижу проблемы, или нужен отечественный?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
KronSerg, для первого нашел http://nasos.info/catalog.php?mode=view&id=5508, почти подходит не знаю как его отрегулировать
второй не могу найти нету, мне нужно обычную воду с озера качать, есть погружные скваженные так у них напор километр, а мне нужно, а желательно я хотел бы 2 насоса одинаковой производительности найти чтобы друг другу не мешали а работали в паре, если есть такие буду благодарен, без разницы отечественные или импортные, жеателно чтоыб характеристики были и в наличии
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Да бог его знает подходит или нет, характеристики H-Q то нет
Ну, например, такой:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Например центробежные насосы типа ЦНС -ЦНС300х240, подача 300м3/ч , напор 240; Р=315 кВт; U=6000в
ЦНС500х240, подача 500м3/ч , напор 240; Р=800 кВт; U=6000в Есть насосы двойного всасывания Д300х200 в общем не проблема Так же без проблем найти скважинный насос нужного типоразмера, хоть отечественный или grounfoss |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Легко, вот, или тут, может это.
Регулировать такой насос только частотником, никаких прикрытий задвижек, впуска воздуха во всас, резисторов в статор и тому подобного, разве что бапасом ещё можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
KronSerg, на счет байпаса отличная идея, но я так понял это если погружной насос будет больше выдавать можно через сухой насос обойти байпасом, с обратным клапаном,
а что делать если сухой насос будет больше производительность давать чем погружной? как из этой ситуации выйти? ведь образуется вакуум в трубе между насосами
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
amshik, да только не удивляйтесь, хочу опробывать данный способ на практике, по идеи можно было решить вопрос одним насосом
вопрос остался открытым...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Цитата:
Я так понимаю, есть дачный кооператив, надо подать туда воду.Например. Ставите соответствующий горизонтальный насос (обычно ставится один, два работающих +один в резерве). В озеро опускаете всасывающую трубу. На всасывающую трубу ставите нормальный клапан. Не обратный. ОН не держит на 100%. Насосы располагаете поближе к озеру. Перепад высот стараетесь сделать наименее возможным. См. в характеристику насоса. Они , как правило, даны на воде. Главная проблема -нормальная работа клапана на всасывающем трубопроводе. Плюс, соответствующие мероприятия в предверии морозов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Не перегните в отметками. Т.е разница по высоте между всасыванием насоса и самый нижнуй точкой трубы. НЕ смотрите, что в бумагах может стоять кавитационный запа или подобное , например 5 м. Старайтесь сделать эту разницу минимальной, а если есть возможность, то на берегу насосы заглубить. Это спокойная жизнь в дальшейшем при обслуживании насоса, да и срока службы его узлов.
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Так, понятно, два насоса последовательно задумал, тут нужно строить график совместной работы, это обязательная часть работы по подбору насосов.
Хотя народ прав, не понятно чем это решение обосновано. Уж если делать два насоса, то через резервуар, за одно можно барабанный фильтр воткнуть, ведь для погружного насоса в озере и для высоконапорного насоса на земле разные требования к содержанию частиц, погружник спокойно перекачает водоросли, которыми высоконапорник "подавится". К тому же погружник сможет работать дискретно (запуск/остановка), высоконапорнику можно без проблем устраивать регулирование подачи, он и регулируется проще, и находится на земле, не нужно под воду регулирование заводить. Так же ты уедешь от проблемы заполнения насоса водой, просто поставь высоконапорник под залив от резервуара на земле наполняемого погружником.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
KronSerg, да я где погружной насос оставил открытый патрубок с обратным клапаном, чтобы если мощность насоса на суше была большей он напрямую забор с озера будет делать, и не будет перегрузки
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Цитата:
А, вообще, что за цель. Для чего конкретнее? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Так, для начала нужно пояснить что прямой забор из озера для высоконапорника смерти подобен, он рассчитан на чистую воду.
И ещё раз повторяю, чтобы не гадать что будет при работе насосов нужно строить график их совместной работы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |