Прав ли подрядчик с выбором решения
Andrei 1777
 
Вед.инженер-конструктор
 
Самара
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 571

Ситуация следующая. Делаем проект "Бассейн олимпийского резерва". В принципе одноэтажное здание в плане. Внутри здания есть бассейн размерами 50мх25м. Бассейн опирается на колонны сечение 400ммх400мм. Бассейн железобетонный естественно. Дно по балкам жёстко опирается на колонны. Весь каркас считала наша организация и проектировала тоже, кроме фундаментов.
Так как мы нашли организацию, которая будет делать производство работ (стройку), то они выдвинули условие - проект фундаментов делают они. В принципе это ожидаемо. Дали им нагрузки. Сделали они проект и прислали. Смутило следующее - в колоннах пространственной рамы бассейна. Шаг колонн 6мх6м. Сделан ростверк размерами в плане 0,6мх0,6м, высотой 0,8м и ОДНА свая буронабивная. Нагрузка на среднюю колонну - N=127тс, Myих=6тс*м; Qх и y=8тс. Конечно мы против, чтобы было по одной сваи под колонну. Сразу хотели задать вопрос, а разве свая ваша длиной 8м может нести по грунту 127тс. Но в проекте увидели такое решение: свая в вытрамбованных скважинах. Суть такая - по боковой поверхности работает как свая. А вот под пятой - как фундамент на вытрамбованных котлованах. У них такая свая несёт 150тс. Конечно под сомнением такое решение - ведь, чтобы упереть такую сваю в уплотнённую зону (в зоне пяты - уплотнённый щебень) нужно как минимум забивать или задавливать сваи. Как такое выполняется в буронабивных сваях - не знаю. Но суть не в этом. Наша организация считает, что каждая колонна под бассейном должна иметь куст свай (не одну) - это и подтверждает СП 50-102-2003 п.8.1 - про колонны. Там сказано, что нужно куст свай проектировать. Но подрядчик говорит - у нас не колонны, а отдельные стоящие опоры. Мы не согласны. Кто, что думает по этому решению подрядчика. Имеет такое решение место быть?
Просмотров: 8442
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:16
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как можно думать не имея геологии.Буровая свая может нести и 100 т и 1000т.А проект прошел экспертизу и что там за фундаменты?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:32
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


igr, сейчас суть не в том, сколько свая несёт. Я повторюсь, там применены столбчатые ростверки размеры я указал. Вопрос в количестве свай. Да проект пойдёт в экспертизу под нашим штампом.
Цитата:
Буровая свая может нести и 100 т и 1000т
- ну это Вы загнули, буронабивная свая длиной 8м диаметром 530мм, опёртая не в скальное основание - 100тс не понесёт по грунту. Забивная может быть. Грунт опирания сваи - суглинок твёрдый, полутвёрдый непросадочный, но дана относительная просадка 0,005 при P=0.3 МПа - маленькая конечно. Свая наполовину в этом грунте сидит. Угол внутреннего трения - 22 градуса. удельное сцепление - 0,028 МПа, модуль деформаций - 20МПа. Показатель текучести - 0,22.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:35
#4
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


СП 50-102-2003 п.8.1 сообщает:
"8.1 Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде:
а) одиночных свай - под отдельно стоящие опоры;
б) свайных лент - под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более;
в) свайных кустов - под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы;
г) сплошного свайного поля - под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными под всем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт."

В соответствии с вышеизложенным выбор кол-ва сваи зависит от действующих нагрузок.
Лично я ничего опасного не вижу, если данное решение принято на основании расчета и с учетом инж-геол. изысканий. Главное чтобы осадка была равномерной, в противном случае будут возникать дополнительные усилия в плите бассейна с возможным образование трещин.

П.С. ИМХО часто встречаюсь с тем что заказчика (ген проектировщика) не устраивают принятые подрядчиком решения просто потому что он делают по-другому. Отдавая кому-то на откуп проектные работы надо:
- оговорить наиболее удобные для заказчика решения в тех. зад.
- быть готов рассмотреть любые решения разработанные подрядчиком.

Цитата:
- ну это Вы загнули, буронабивная свая длиной 8м диаметром 530мм, опёртая не в скальное основание - 100тс не понесёт по грунту.
На данный момент считаю буронабивную сваю диаметром 700мм высотой 10500мм. Несущая способность по грунту -250т. Расчет по вышеуказанному СП.
studios вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:40
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что сомневаетесь?Расчет есть проверить можно.Судя по размерам сваи и геологии вполне может нести.Или у Вас есть замечания к расчету.Предъявите с чем не согласны, тк под Вашим штампом пойдет и Вам защищать придется
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:43
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


studios, дело не в этом, расчёт или расчётом, но если Вы откроете того же Сорочана, то увидите, что под колонну в ростверке меньше, чем 2 сваи не ставят. В принципе, сколько связывался со сваями, пространственную раму под колонну - 1 сваю не ставил никогда и не видел, чтобы ставили. Я повторюсь, что дело не в том, устраивает это меня или нет. Всё таки здание 2 класса ответственности. Просто хочется услышать мнения специалистов. Вы считаете, что под такую нагрузку (см. пост 1) можно поставить одну сваю?
igr, вы сталкивались со сваями на вытрамбованных скважинах? я лично нет.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:48
#7
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
у нас не колонны, а отдельные стоящие опоры
у меня не клавиатура - у меня устройство для ввода информации..!

Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
по боковой поверхности работает как свая. А вот под пятой - как фундамент на вытрамбованных котлованах.
Ну свая, она и в Африке свая (и работает как свая - пардон за тафтологию). Только различают на те, которые работают за счет трения боковой поерхности и те - которые работают опираясь на недеформированные основание. Надо детально смотреть геологию - в некоторых грунтах при вытрамбования нарушается их связность и свая не сможет работать за счет трения боковой поверхности!
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:51
#8
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Я бы поставил при следующих условиях:
а) залегание ИГЭ - согласованное т.е. обеспечивается равномерность осадок.
б) опирание плиты перекрытия на бассейн - шарнирное
studios вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:53
#9
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


копия Сергей, ну можно сейчас придираться к моим словам. Суть то Вы поняли.... Смущает то, что часть расчёта идёт как для сваи, а часть как для фундамента на вытрамбованных котлованах. К примеру есть методика работы ростверка по подошве и на сваях в СП- тот же КСП. Вот с такой я не сталкивался. Вот и засомневался.
Цитата:
б) опирание плиты перекрытия на бассейн - шарнирное
- Вы имеете ввиду обходную дорожку?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:03
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Так как мы нашли организацию, которая будет делать производство работ (стройку), то они выдвинули условие - проект фундаментов делают они. В принципе это ожидаемо
С чего бы это вдруг ожидаемо-то?? Есть проектная организация, а есть строители. Проктировщики приняли решение, строители исполнили.
Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Вы считаете, что под такую нагрузку (см. пост 1) можно поставить одну сваю?
Если она несет, то почему нет? Буронабивные сваи по несколько сотен тонн нести могут вертикальных нагрузок (см. посты выше). А что там с моментами и горизонтальными усилиями? Myих=6тс*м; Qх и y=8тс - это на обрез ростверка? Вот с ними может быть проблема. И не по материалу сваи (тут огого сколько понесет), а по грунту рядом со сваей. Кусты под колонны не так просто ведь предлагают делать. Момент распределяется на пару сил, горизонтальная нагрузка расходится пропорционально количеству свай.
Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Но подрядчик говорит - у нас не колонны, а отдельные стоящие опоры
Тут хоть как называй, а падать будут одинаково))
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:09
#11
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


crosandr, строители не нашей организации. У нас многие, кто берётся за стройку делают свои проекты, ну типа доверяем тока своим решениям. Поэтому ожидаемо. да нагрузки на обрез ротсверка. То бишь внизу колонн. Ну по материалу, я согласен что свая может нести очень много - об этом даже речи нет.
Цитата:
Тут хоть как называй, а падать будут одинаково))
- с этим полностью согласен.......)))))))
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:15
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
У нас многие, кто берётся за стройку делают свои проекты, ну типа доверяем тока своим решениям
Экие они "недоверчивые" ))) Тут дело не в доверии, разумеется...
По грунту сваю проверили? У меня большие подозрения, что одних 8т горизонтальной нагрузки будет достаточно, что расчет закончить и искать другое решение. А у вас еще и моменты есть в оба направления.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:18
#13
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Andrei 1777, к вам как раз таки не придираюсь. Придираюсь к обоснованию подрядчиком "отдельно стоящих опор" (вы что-то там про жесткосвязанное по балкам писали...).
Тут надо отметить еще следующее - проектировщик фундаментов - еще и подрядчик строительства. Городить куст свай под каждой колонной - с практической точки зрения дело сложное. Поэтому он (проектировщик) и предлагает более рациональное решение.
Хотя я бы увеличил глубину свай и убрал бы вытрамбование (которое ограничивает глубину заложения сваи)
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:25
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лучше выложите расчет тогда можно что то обсуждать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:28
#15
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


crosandr, понятное дело, хотят кусок пирога урвать побольше....Ну по поводу проверки, руками сам пока не делал. Но у них в расчёте увидел, что осадка под нагрузкой 127тс - они на максимальную силу считают, составляет 8см. Понятное, что считают они как для отдельно стоящей сваи - она в ростверке под колонной одна. Перепад с крайней колонной будет порядка 3,5см - я про осадку. Сопряжение свай с ростверком ( с телом) - жёсткое - вот тут и начнёт всё трещать....копия Сергей, пардон, я подумал для Вас невнятно выразился. Ну расстояние между колоннами 6м. - 2 или 3 сваи поставить не проблема и шарнирно связать с ростерками (сопряжение сваи с ростверками)
igr, я не могу выложить расчёт, как и проект, так же не могу сказать фирму, которая делает - ну Вы меня понимаете......
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:30
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Испытать надо свая и все ясно будет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:34
#17
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


igr, это понятно, тока испытать они смогут, когда строить будут - они точки испытания у ся в проекте указали. Но строить будут после экспертизы. Вот в чём соль.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:36
#18
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
осадка под нагрузкой 127тс - они на максимальную силу считают, составляет 8см
/palmface/ что-то это дурно пахнуть начинает
Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
я не могу выложить расчёт
Если обезличить или переписать основные моменты, то думаю можно. Решать вам.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:39
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Че мы обсуждаем без цифр?Расчета нету, а слова к делу не пришьешь.А потом, если не получится расчетной нагрузки, надо откорректировать количество свай
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:51
#20
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
- Вы имеете ввиду обходную дорожку?
Да. В том числе.



По поводу Qx. Действительно грунт вряд ли сможет воспринять такое усилие (если площадь передачи усилия 0,8х0,6 = 0,48, а сила 8т, то p(давление под боковой поверхностью ростверка)=8/0.48=16.7т/м2), но если посчитать вышеуказанную сваю на действие момента и поперечной силы как заделанный в грунт стержень (по-моему в СП есть такая методика расчета), то, предполагаю, что сечения свай для восприятие данных усилий будет достаточно.
studios вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прав ли подрядчик с выбором решения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43