Сильный изгиб нижних колонн при деформируемом фундаменте. Как бороться?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильный изгиб нижних колонн при деформируемом фундаменте. Как бороться?

Сильный изгиб нижних колонн при деформируемом фундаменте. Как бороться?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2012, 15:55 #1
Сильный изгиб нижних колонн при деформируемом фундаменте. Как бороться?
Инженер-96
 
Расчет и конструирование
 
Москва
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 397

Уважаемые коллеги! Прошу высказать свое мнение по этому вопросу.
Расчет с учетом деформативности основания приводит к большим значениям изгибающих моментов и поперечных сил в нижних колоннах и стенах монолитного здания. Таких усилий и в помине нет при расчете здания на жестком основании. Приходится закладывать кучу арматуры или увеличивать сечение колонн. Кто-нибудь с этим борется? Например, есть идея просто поставить шарниры (можно неидеальные) в опорных узлах колонн, чтобы частично или полностью убрать момент. В результате это сечение момент не воспримет - войдет в пластику. Надежное ли это решение?
Просмотров: 3690
 
Непрочитано 18.01.2012, 16:02
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вероятно заданы нереальные характеристики основания.Если правильно задать, то и бороться не надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 01:42
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Были довольно развернутые рекомендации по правильному построению конструктивной схемы самого здания.
Основное пожелание:
Колонны или пилоны, располагаемые ближе к краю фундаментной плиты очень не рекомендуется разворачивать максимальной жесткостью перпендикулярно к краю плиты.
Если сечение квадратное - то без разницы как ставить, но если сечение вытянуто в одну сторону, то располагать его надо параллельно широкой стороной к краю фундаментной плиты.
ЗЫ: увеличение сечения колонн приводит только к росту этих моментов и поперечных сил.

Сбрось картинку плана подвала.

Последний раз редактировалось MasterZim, 19.01.2012 в 02:01.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 09:10
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это верно.Увеличение сечений приводит только к увеличению усилий.Нужно наоборот снижать модуль деформаций бетона при расчете на длительное действие нагрузки
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 11:46
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это верно.Увеличение сечений приводит только к увеличению усилий.Нужно наоборот снижать модуль деформаций бетона при расчете на длительное действие нагрузки
Ага только модуль деформации ты и в плите тогда должен снизить...причем на большее значение нежели в колонне,что даст еще большие усилия в колонне...поясняю согласно некотрых рекомендаций:для вертикальных конструкций 0,6Е,горизонтальных 0,3Е при отсутствии трещин,0,2Е при наличии трещин...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:55
#6
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Этот эффект (достаточно сильного изгиба колонн при деформировании фундамента) заметен во всех случаях жесткого соединения колонн с фундаментом. Все расчетчики о нем знают.
Для конкретики выложил сравнение результатов расчета одного здания на жестком и деформируемом основании. При том, что основание неплохое (максимальная осадка 9 см, правда относительная разность осадок 0.003 равна предельной по СП22), результаты сильно разнятся. Из файла видно, как вырастают моменты и арматура в пилонах при учете основания (до 20 раз). Причем это в той или иной степени наблюдается для всех колонн, независимо от того как они повернуты.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Увеличение сечений приводит только к увеличению усилий
Не только. Несущая способность растет еще быстрее. Поэтому в моем примере увеличение сечения колонн с 20х80 см до 30х80 см позволило получить более или менее допустимый процент армирования - 6%. Такую колонну еще можно как-то заармировать. А при сечении 20х80 см он был нереальным - 12.6%.
Но все равно такой вариант мне не очень нравится. Поэтому и задал вопрос.
Вложения
Тип файла: pdf Сравнение.pdf (502.1 Кб, 201 просмотров)
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:03
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А почему в подвале дома нет наружных стен?
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:04
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a



в вестнике МГСУ в каком-то номере предлагали "врукопашную" снижать распределительную способность грунта, хотя выглядит все по "шамански". Моя персональная практика в этом вопросе увы сталкивает меня именно со стенами на нижних этажах, больших проблем с армированием нет, лишь на сдвиг по бетону порой сечение приходится увеличивать (пару раз было)... Но как один из вариантов, если позволяют изыскания - расчет не только с последовательностью возведения, но и с использованием сложных моделей грунтов, основанных на трехосных испытаниях (такие расчеты можно делать в FemModels, Plaxis, Midas GTS), краем глаза видел в таких случаях пластические деформации под краями фундамента, в результате чего края опускаются сильнее чем в обычных расчетах, усилия сглаживаются... Вполне возможно что и с простыми нелинейными моделями грунта будет схожий результат, но некоторые шарящие форумчане их (Кулона-Мора и Друкера-Прагера) не одобряют...
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 17:14
#9
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Ал-й, до сложных моделей основания мы еще не доросли. Да и, мне кажется, и с ними будут проблемы, если не эти, так другие. А о приеме с шарнирами вы где-нибудь слышали? Тоже некое шаманство. Но в первые годы своей работы я рассчитал этак штук 20 зданий без всякого влияния основания. И никто ко мне с повесткой не прибегал - все с ними, должно быть, нормально.
igr, пока делаем только первые прикидки. И пока неизвестно, из чего будут эти стены. Возможно, что из блоков.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 17:21
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Ал-й, до сложных моделей основания мы еще не доросли. Да и, мне кажется, и с ними будут проблемы, если не эти, так другие. А о приеме с шарнирами вы где-нибудь слышали? Тоже некое шаманство. Но в первые годы своей работы я рассчитал этак штук 20 зданий без всякого влияния основания. И никто ко мне с повесткой не прибегал - все с ними, должно быть, нормально.
igr, пока делаем только первые прикидки. И пока неизвестно, из чего будут эти стены. Возможно, что из блоков.
Что-то не понятно суть вопроса...в смысле как шарниры поставить?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 17:35
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Расчет с учетом деформативности основания приводит к большим значениям изгибающих моментов и поперечных сил в нижних колоннах и стенах монолитного здания.
- здесь вопросик..


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
в моем примере увеличение сечения колонн с 20х80 см до 30х80 см позволило получить более или менее допустимый процент армирования - 6%. Такую колонну еще можно как-то заармировать. А при сечении 20х80 см он был нереальным - 12.6%.
- а здесь ответик.., сечения недостаточно..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 09:46
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


igr, пока делаем только первые прикидки. И пока неизвестно, из чего будут эти стены. Возможно, что из блоков.[/quote]
Зачем себе создавать лишнюю головную болью.Делайте монолитные наружные стены совместно с колоннами и ваши проблемы уйдут.Стены разгрузят колонны
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 15:47
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
igr, пока делаем только первые прикидки. И пока неизвестно, из чего будут эти стены. Возможно, что из блоков.
Зачем себе создавать лишнюю головную болью.Делайте монолитные наружные стены совместно с колоннами и ваши проблемы уйдут.Стены разгрузят колонны[/quote]

Да это выход мы обычно так делаем...правда от отпора грунта доп. момент на колонны добавится.....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильный изгиб нижних колонн при деформируемом фундаменте. Как бороться?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55