Подключение аварийной емкости
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 2916
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Сразу говорю что я не специалист, но подобную игрушку делал. Поэтому сразу возникает вопрос - покуда мужик с вентиляи возится все ровно будет, а если ошибется и весь ваш запас в пустую подводящую трубу свиснет - или краны попутает или отвалится там чего? У меня такое не допускалось, поэтому стояли просто обратные клапана где надо. Второе - давление в магистрали и из бака равнозначное выходит? Хватит самотеком то? Третье - вода в баке не загниет и не замерзнет?
В общем я бы подавал воду в бак и затыкал ее поплавковым краном как в унитазе, а из этого бака постояно питал бы оборудование - никаких заморочек с переключением и застоем воды. Ессно бак разместил бы повыше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
да, вы правы, вода там может загнить. значит такая схема работать не будет, а как же тогда быть? ведь если обеспечивать подачу воды к оборудованию непосредственно через емкость, где гарантия что в случае аварии там будет необходимый объем воды? и тогда ведь нужен дополнительный насос?
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Вложение не смотрел, но организуется это либо резервуаром с насосной, либо водонапорной башней или её подобием. Для больших диаметров поплавковых клапанов не бывает, но решения по заполнению есть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Вот я и организовывал башней. Летающая тарелка немеряных размеров - аварийное охлаждение кристализаторов с жидкой сталью. У меня было два варианта - либо водонапорная башня на весь объем, либо дизель-электрогенератор запитывающий штатные насосы из оборотного цикла и небольшой гидроаккумулятор на время запуска ДЭГа.
SDream, в том то и прикол что при питании через дополнительную емкость есть гарантия что в случае аварии там _всегда_ будет вода - емкость то будет постоянно полной. Дополнительный насос не нужен, если вы эту емкость поднимите повыше. По вашей схеме насос в общем-то тоже напрашивается. KronSerg, можно и без них прожить - например поставить клапан на... воздух. Тоесть держать герметичный бак под давлением сети питающей (ну тут конечно вопрос интересный а не разорвет ли), но стоит в сети давлению упасть как обратный воздушный клапан пустит в бак воздух, появится вода - выпустит (нечто по типу клапана Маевского) |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
KronSerg, еще раз повторюсь - я не специалист. Мембраный это не просто гидроаккумулятор с гибкой диафрагмой? Если да, то думаю не лучший вариант - объем восемь кубов, значит газовая полость должна быть довольно приличной, в придачу эта штука выдавит воду в питающую сеть легко если чего с клапаном произойдет на вводе.
SDream, я бы трубу питающую в бак завел под самую крышку - вода назад самоетеком тогда точно не уйдет и без всяких клапанов. Автоматику... ну пожалуй электроклапан нормально закрытый и датчик уровня на два положения, сейчас они очень симпатичные делаются. Может спецы чего более интересное предложат? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Посмотрел вложение, тут уж либо башня, либо насос, либо их параллельная установка на крайний случай, но ставить их последовательно точно не стоит.
Обвязка водонапорных башен и накопительных баков дело понятное, но без чертежа рассуждать не охота, для начала почитай СНиП 2.04.02-84 п.9.12 и далее. Просто баки под давлением ставить бессмысленно, они его не держат (то есть давление в них падает вместе с давлением в сети), держат только мембранные баки, но в данном случае объём для них великоват, для впуска и выпуска воздуха используются вантузы, использовать для этой цели обратный клапан и кран Маевского нельзя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
подключение промышленных вентиляторов | nikola00088 | Электроснабжение | 2 | 21.11.2011 11:09 |
усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией? | Dov_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.09.2011 02:22 |
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением | burch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2009 23:05 |
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |