Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД

Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2012, 15:45 #1
Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД
hoochie
 
Киров
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 84

Расчитываю в СКАДе здание, монолитный каркас на фундаментной плите. Фундаментная плита находится ниже У.Г.В. Гидростатическое давление грунтовых вод на фундаментную плиту задал 2.5т/м2. Схему считал с учетом коэффициентов упругого основания (через КРОСС). Смотрю результаты расчета, и мне не понятны усилия возникающие в колоннах и фундаментной плите, от действия гидростатического давления грунтовых вод. Они (усилия) очень малы, менее 1т в колоннах, и менее 1т/м2 в плите. Как так? Или же это из-за коэффицинтов постели, давление от грунтовых вод не передается на конструкции. Никто не сталкивался с подобной поблемой?
Просмотров: 5870
 
Непрочитано 26.01.2012, 16:02
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
считал с учетом коэффициентов упругого основания (через КРОСС). Смотрю результаты расчета, и мне не понятны усилия возникающие в колоннах и фундаментной плите, от действия гидростатического давления грунтовых вод
- в рассматриваемом случае расчетная модель не применима (не является корректной).
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 16:11
#3
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- в рассматриваемом случае расчетная модель не применима (не является корректной).
То есть давление от грунтовых вод надо добавлять на элементы дополнительно? Например к усилиям полученным в колонне в СКАДе прибавлять усилие от давления грунтовых вод, собранное вручную? Так же и с фундаментной плитой.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 16:58
1 | #4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


То есть в данной расчетной модели нельзя определять усилия только от загружения от давл. воды (корректно только от общей комбинации нагрузок с учетом загруж. от давл. воды). - Это предположение, т.к. расчетный файлик (модель) для анализа не предоставлен.

Если необходимо определить усилия только от давл. воды, создай новый файлик:
- убери коэф. постели
- установи связи по вертикали (+ другие необходимые) в узлах выше отм. 0,000 (выше колонн подвала)
- на всяк. случай удали все остальные загружения
далее смотри усилия, если та же хрень значит в исходной расч. схеме косяк.

Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2012 в 17:05.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 20:31
#5
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Выкладываю схему. При сравнении усилий в колоннах при комбинациях загружений с учетом давления грунтовых вод на фундаментную плиту и без него, разница в усилиях крайне мала (менее 1 тонны ). А если собрать эту силу вручную, то при шаге колонн 7.2 м усилие в колонне должно увеличиться на 7.2м х 7.2м х 2.5 т/м2 = 130 тонн, где 2.5 т/м2 - давление грунтовых вод на фундаментную плиту. Ничего не понимаю.
З.Ы. Боковое давление на вертикальные стены подвала от грунтовой воды в данной схеме пока не учитываю, для упрощения сравнения результатов расчета.
З.З.Ы. Ставил связь по Z над оной из колонн, усилие от давления воды в ней появлялось, порядка 50 тонн.

Всё! наконец то понял что имел ввиду olf_. Большое спасибо за помощь. Поигрался с нагрузками, связями по Z и всё стало понятно. К тому же давление воды надо было уменьшать на величину веса фундаментной плиты.
Вложения
Тип файла: zip схема.zip (476.4 Кб, 170 просмотров)

Последний раз редактировалось hoochie, 27.01.2012 в 09:05.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:19
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Наглядный пример того что коэф. постели в СКАДе является двухсторонним (работает на отрыв, чего в реальности быть не может..), значит следить за недопостимостью отрыва фундамента ("обратным давлением" грунта - некорректность) при данной комбинации загружений необходимо пользователю..


Цитата:
К тому же давление воды надо было уменьшать на величину веса фундаментной плиты
- только если не задан собств. вес фундамента..

Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2012 в 13:33.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30