делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 9888
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Схема 1:
Т1 прямая отопления (горячая от котельной) Т2 обратка (остывшая на котельную). На прямой стоит регулятор расхода и от нее отбирается тепло на нагрев горячей воды (через 2 теплообменника). Горячее водоснабжение, чтобы вода не остывала гоняется по кругу с помощью циркуляционных насосов 8 (основной и резервный). Для нагрева воды до нужной температуры (так как она остывает в трубах) служит теплообменник 2. Постоянство температуры этой воды обеспечивается с помощью регулятора 4. Который меряет температуру датчиком 9 и если температура ниже нормы то открывает сильней клапан 5, что увеличивает ток воды через теплообменник 2 и соответственно повышает нагрев ГВС если температура выше нормы, то призакрывает его. Величина открытия/закрытия зависит от того насколько температура выше/ниже. компенсация воды слитой жильцами осуществляется с помощью подпитки скорее всего холодной водой слева. Чтобы большой приток холодной воды не обрушил всю систему она предварительно подогревается теплообменником 1. Схема 2 Датчиками меряется температура теплоносителя и воздуха. Оптимальная температура теплоносителя гоняется по кругу через обратный клапан 6. Компенсация остывания теплоносителя в процессе работы осуществляется с помощью подпитки горячей водой через клапан 4. То есть теплоноситель остыл сильнее - клапан открывается больше, горячей воды поступает больше, теплоноситель повышает свою температуру, Теплоноситель перегрелся, клапан призакрывается, свежей горячей воды поступает меньше, теплоноситель остывает естественным путем. ИМХО хоть я и не ТГСовец, но схема корявая: насос надо ставить на обратке, там температура ниже он не будет так перегреваться. И клапан надо ставить на обратке, точнее надо ставить трехходовой на стыке обратки и байпаса. Тоже из-за перегрева. Схема 3 Это компиляция двух предыдущих схем 8,9,10,11,12,13,14 относятся к ГВС схемы 1 (только с 1-м насосом и 1-м теплообменником), а 5,6,7 к схеме 2. Только с офигенным приколом: судя по стрелкам горячая вода только поступает в схему не возвращаясь обратно в котельную. По задумке технологов она явно сливается в канализацию для разведения в ней крокодилов в условиях вечной мерзлоты. Ну и контроллер соответственно 1. общий а не 2 раздельных. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
Возможно, что из коробки 1 регулируется производительность насоса с помощью частотного привода, но это удорожание насоса и изменяется кривая работы насоса, что влечет за собой изменение напора. Думаю при реконструкции стоит просто обычный насос и с заданным расходом крутит теплоноситель, температура которого решулируется клапаном 4. а остальные схемы совсем непонятны?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
![]() |
![]() |
|