Нагрузка от веса пожарной команды
sinner
 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47

Извините за глупый вопрос, проектирую лестницу для доступа пожарной команды на кровлю здания. Встал вопрос: какую нагрузку учитывать в расчетах? Ведь пожары случаются не часто, а пользоваться этой лестницой никто кроме пожарных не должен. Брать нагрузку для лестниц по СНИП, получаются довольно существенные нагрузки. Склоняюсь к варианту взять нагрузку 150 кг/м2 как для "Участков обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях"
Просмотров: 2373
 
Непрочитано 05.04.2012, 10:16
#2
Van_r1chter

Студент
 
Регистрация: 13.03.2011
Уфа
Сообщений: 1


ГОСТ Р 53254-2009
Таблица 4
Рабочая нагрузка - 1,8 кН
Van_r1chter вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 10:22
1 | #3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Van_r1chter
1,8 kN это нагрузка на пруток-ступень посередине, а не на лестницу

sinner
Посмотри НПБ 245-2001
http://www.fire01.ru/ypower_foru/att...ttachmentid=17

Последний раз редактировалось MasterZim, 05.04.2012 в 10:28.
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от веса пожарной команды

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33